客户用的是我们的GGD柜子,现在他们只用了照明部分,其他的没用,所以没有多少功率.所以无功补偿部分(电容)没有投入运行,功率表指数是1. 但是客户听信供电局的话,要我们投入无功补偿,那样我觉得就是过补了啊.何况这样不是不应该吗? 可是为什么要这样做呢? 据客户说他们每月因为这个还罚钱,这是为什么呢? 而且我想问下高手,怎么调呢? 我自己觉得除了手动补偿外,其他没办法了. 谢谢了,请告诉我怎么回事?
客户用的是我们的GGD柜子,现在他们只用了照明部分,其他的没用,所以没有多少功率.所以无功补偿部分(电容)没有投入运行,功率表指数是1. 但是客户听信供电局的话,要我们投入无功补偿,那样我觉得就是过补了啊.何况这样不是不应该吗? 可是为什么要这样做呢? 据客户说他们每月因为这个还罚钱,这是为什么呢? 而且我想问下高手,怎么调呢? 我自己觉得除了手动补偿外,其他没办法了. 谢谢了,请告诉我怎么回事?
12楼
你的低压补偿不了 你可以做高压补偿呀.单独对变压器补偿就可以了
回复
13楼
晕死,负载不大,无功补偿不起作用,呵呵
回复
14楼
不太了解这方面的问题,谁有相关资料可以分享一下
回复
15楼
其他的没用,所以没有多少功率。”
正因为如此才每月被罚。供电局计算用户的功率因数时,如果该用户是低压计量的话,要把变压器的有功、无功变损与抄见电量加在一起综合计算的。如果用户的变压器负荷率太低,总的力率就无法提高。就是投入补偿也无济于事。你应当核算一下用户的实际有功电量与无功电量(表计。可查看电费收据),加上变损即可知道。如果负荷率暂时上不去,只好先换一台小变压器解决。(高压计量也一个道理)
说得很对,负载不大,变压器空耗太大,无功补偿不起作用,供电局是要罚款的。
回复
16楼
“其他的没用,所以没有多少功率。”
正因为如此才每月被罚。而且,他的铜损,铁损都是固定的(高供低计),你那补偿是没大用处的.
回复
17楼
供电局给的是什么方法来解决这个问题的,一般还是根据依据协商来决定的好
回复
18楼
大容量的变压器投入小的负载,由于取样电流过小是自动补偿是采集不到信号的。变压器本身损耗就够业主喝一壶鸟!
回复
20楼
顶
回复
21楼
这个问题很多新建企业一开始都会遇到这样的问题,由于变压器是按照企业最大运行负荷计算后选择容量的,而且为了节省投资,在补偿电容的选择上大部分选择的是分步投切的静态补偿方式,所以在企业没有正常生产时必然造成上述状况,就你所说的情况,在不增加或改造的前提下,无法解决你提出的问题。
回复