制冰机故障
xh20051107
xh20051107 Lv.2
2007年05月10日 19:03:26
只看楼主

我公司有一台马尼托瓦克(杭州)制冷有限公司生产的万利多牌的制冰机型号QM-20A。用134a制冷剂。故障情况是制冰和脱冰时间周期长,是方形的冰。如果重新开机后第一次制冰大约20分钟。第二次就稍长一点,或者制不了冰。或者制了冰就要十分钟左右才脱冰。制冰厚度大约1.5cm。如果又重新开机干开始又很好,之后又出现上述情况的一种。我怀疑是四通阀出现故障,有哪位大侠能为我指点迷津? 还有该机上有张纸上写着:系统高、低压侧设计压力:2.4/1.4MPa 意思是说该系统高低压侧能承受这么大的压力吗?不可能是运行压力,运行工况下低压侧没有那么高的。谁能说一下,系统高、低压压力参数。

我怀疑是四通阀出现故障,有哪位大侠能为我指点迷津?
还有该机上有张纸上写着:系统高、低压侧设计压力:2.4/1.4MPa 意思是说该系统高低压侧能承受这么大的压力吗?不可能是运行压力,运行工况下低压侧没有那么高的。谁能说一下,系统高、低压压力参数。
免费打赏
xh20051107
2007年05月10日 19:48:51
2楼
不好意思,上面所说的四通阀应为热气旁通阀!该机功率0.13kw。
回复
ling1997
2007年05月10日 21:49:17
3楼
不太了解
回复
shiyangzzili@co163
2007年05月11日 08:01:55
4楼
在下愚见,供参考:
1.系统高、低压侧设计压力:2.4/1.4MPa指气密性试验压力,工作时可以认为是最高承受压力。
2.如机组刚开机能工作,过20-30分钟工作不正常,故障可能是以下两个原因造成:
1)热气旁通阀质量差,受热后密封不严;这样的故障常出现在机组运行1-2年出现。表现为故障时排气压力和吸气压力均比正常时上升,排气温度大幅上升、冷凝温度有所上升。
2)制冷剂含水量稍高了一些,同时干燥过滤器中干燥剂质量不好,干燥剂有少量破碎;这样的故障常出现在机组运行1年内出现。表现为故障时排气压力和吸气压力均比正常时下降,冷凝温度降低。
无论是哪种原因,都需要测吸、排气压力,并摸一下冷凝器中部,看温度怎样变化。
回复
xh20051107
2007年05月11日 18:55:59
5楼
谢谢楼上的朋友的高见,我和你估计的差不多,昨天我上早班4:30下班。我的同事接着去看那台制冰机,他观察了,说没什么问题。没怎么动它!我今天去看,是正常的。如果真是那样。是不是证明了你的第一点:热气旁通阀质量差的问题?只是他跟我说不要频繁启动机器,这样会烧电路板的,我不是很赞成他的说法,电路板那那么容易烧,压缩机不是还有一个延时启动吗.
回复
mark-y
2007年05月14日 08:55:36
6楼
本人愚见认为:
更换一个热气旁通阀同时调整一下控制制冰厚度的微动开关可能会解决问题。
回复
taotaozo
2008年05月29日 19:56:36
7楼
我有台制冰机开机后红色指示灯会闪2次(闪2次代表机器故障是收冰时间超过3.5分钟),接着6~7分钟开始制冰,但一天的制冰量很少,就可以制2次就停下来了。关掉机器重新启动也是一样。请问这是什么原因呢?求各位前辈帮我分析是哪个部件的问题。
回复
taotaozo
2008年05月29日 20:00:23
8楼
我 的机子和1楼的是一样的不知道楼主是怎么解决故障的。可否把你的经验奉献大家交流,
回复
taotaozo
2008年05月29日 20:04:06
9楼
正常的热气话的排气和吸气植是多少??、