5台并联泵系统如何选择水泵?
jian2194
jian2194 Lv.7
2007年05月11日 10:50:23
来自于中央空调
只看楼主

5台并联泵系统如何选择水泵?系统水流量太大,需要5台并联. 比如总流量为 5000 CMH 扬程: 30m 那么每台水泵 是不是 1000CMH 扬程: 30m ?书上说并联系统最好 不要多于 3台. 这几天在考虑此问题. 没有找到原文, 好象应该是 系统管路已经设计好后, 由一台流量 500CMH 增加相同的一台 总流量为 800CMH 再增加一台可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉..

5台并联泵系统如何选择水泵?

系统水流量太大,需要5台并联. 比如总流量为 5000 CMH 扬程: 30m
那么每台水泵 是不是 1000CMH 扬程: 30m ?



书上说并联系统最好 不要多于 3台.
这几天在考虑此问题.
没有找到原文, 好象应该是 系统管路已经设计好后, 由一台流量 500CMH 增加相同的一台 总流量为 800CMH 再增加一台可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉..

对没有设计好的管路, 由于总流量太大在设计的时候就 考虑要 5 台
如图二
需要的是 Q5 H5
那么是否应该是选择 5 台 相同型号的 Q5/5 H5 就能满足要求? (不考虑余量,全部变频调节)
免费打赏
jian2194
2007年05月11日 10:50:57
2楼
两个图 在此帖中
http://co.163.com/forum/content/839_726037_1.htm
回复
hhnec
2007年05月17日 12:11:45
3楼
并联系统最好不要超过3台,这样的观点没有听说过。
请问楼主在哪本书里说过?不超过3台是处于什么考虑?我想总是有原因的喽!了解一下...
我公司8台二次泵并联,而且还有一个系统是相同扬程不同流量的并联运行,也没有问题的啊!
我认为多台相同扬程和流量的水泵并联是可取的,采用旁通阀控制压力或流量,变频当然更好。如果考虑节约投资,可以采用多台工频+一台变频的方式,不建议一台大功率变频器控制多台水泵。

回复
jian2194
2007年05月17日 17:41:53
4楼
那本书 现在要找不到拉.
比如末段 需要 40m 5000CMH 设计 5 台并联 那每一台是 40m 1000CMH ?

看过两个设计的工程
一个 一次泵的总流量 等于二次泵的总流量 一个是 二次泵的总流量= 1.5*一次泵的总流量 相差也太悬殊拉.
回复
chen3443
2007年08月09日 22:55:11
5楼
说水泵不最好不超给3台是有道理的,查下泵与风机该书吧,水泵并联越多损耗越大,也就是水2台100CMH,30M扬程的水泵并联使用时实际出水量是195CMH左右,3台100CMH,30M扬程的水泵并联使用时实际出水量是270CMH左右,4台100CMH,30M扬程的水泵并联使用时实际出水量是3000CMH左右,也就是说,并联越都同时运行总量不等于每台水泵流量之和的。这就是水泵特性。
回复
zhuanjia
2007年08月10日 17:37:45
6楼

如果这样设计,我建议家甲方换设计院吧。
回复
jian2194
2007年08月10日 17:47:28
7楼


哈哈 和我前段时间的错误观念一样.
如果 10 台 1200RT 的冰机 如何做成 3台 那里有那么大的水泵, 及时有也不经济.
回复
jian2194
2007年08月10日 17:48:31
8楼
zhuanjia 嘛意思
明说. 把你自己的看法说说,
也许你认为是小儿科?
回复

相关推荐

APP内打开