中庭的火灾报警怎么做
dllensong
dllensong Lv.3
2007年05月11日 13:19:46
来自于防雷减灾
只看楼主

高层建筑的裙楼,中庭共4层,高20米,长21米,宽17米.顶是采光顶.问火灾报警怎么做???

高层建筑的裙楼,中庭共4层,高20米,长21米,宽17米.顶是采光顶.问火灾报警怎么做???
免费打赏
dllensong
2007年05月11日 13:45:24
2楼
怎么没人呀,自己顶一下.本人自己认为可以不做,不知道是否可以!!!望大师来指导一下.
回复
huanxisha
2007年05月11日 14:45:59
3楼
中庭内部无须设置探头。但每层中庭须设防火卷帘门,可在门的内侧(非中庭一侧)设置探头。
如果门的两侧都顶棚有位置安装探头,可两侧都设。
回复
bibowanqing
2007年09月09日 17:33:46
4楼
也遇到同样的问题,处理方法如楼上所说
回复
bibowanqing
2007年09月09日 17:41:11
5楼
有人说用红外光束探测器,没做过,去找找样本了
回复
dllensong
2007年09月10日 09:15:22
6楼
自己再顶一下,最近看了不少类似图纸。认为还是要做的,做红外探测器,一对一对的放,放在楼板侧面。距离要考虑一下。一般在20米一对。
回复
donghai0403
2007年09月10日 10:00:27
7楼
用gst红外光束探测器一接一发,放在楼板侧面。距离要考虑一下。一般在20米一对。
回复
zzumwj
2007年09月10日 12:28:42
8楼
考虑线型火灾探测器,距离可以参考规范的说明吧
回复
zdxf_007
2007年09月20日 22:18:46
9楼
用红外对射,两对足够了
回复

相关推荐

APP内打开