根据消防要求消控室能远程启停风机,而每层正压风口位置的开关也须能启停风机,那么这个启停开关的电源如何解决,是不是从风机控制箱处引来一根L和一根N线即可,谢谢
根据消防要求消控室能远程启停风机,而每层正压风口位置的开关也须能启停风机,那么这个启停开关的电源如何解决,是不是从风机控制箱处引来一根L和一根N线即可,谢谢
2楼
自己顶一下吧
回复
3楼
否,来自火灾自动报警系统的24V电源线。通过输入(控制)模块实现。
回复
4楼
也就是说通过DC24V电源线联动屋顶风机启动,是不是这样的,谢谢
回复
5楼
在线等待ing
回复
6楼
不是。24V电源线是给正压送风口用的。至于如何联动屋顶风机有几种方式,比如通过正压送风口动作关闭的微动开关送出信号给屋顶风机来联动。也可通过软件编程来联动屋顶风机。
回复
7楼
再请教一下如果是微动开关送出信号至风机,那么这个信号是通过什么线路送出的呢?
还有就是每层的风口处是不是可以不要AC220电源
十分感谢
回复
8楼
还有就是看了99D303-2,P27,里面的控制原理图中微动开关是有220V电源的啊,糊涂了
回复
9楼
期待中
回复
10楼
每层风口处无须220电源,我已在上面说的很清楚。微动开关相当于屋顶风机的启动按钮,从风机控制箱敷设一根控制电缆至各层风口的微动开关即可。
回复
11楼
那这根控制电缆需要几根线呢啊
我刚才问了消防的厂家他们说现在都是220的线下来的啊,急
甲方在等着解决呢啊
回复