关于总等电位联接的问题,希望前辈们帮助!
tjjinbiao
Lv.2
2007年05月11日 21:50:05
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
总等电位箱引入配电箱的PE接地线选铜导线好还是选扁钢更好一些呢? 谢谢
总等电位箱引入配电箱的PE接地线选铜导线好还是选扁钢更好一些呢? 谢谢
免费打赏
tjjinbiao
2007年05月12日 14:09:11
2楼
怎么没人回复呀,有人跟我说都可以,但有人给我说要用铜导线说扁钢不好施工,希望高手给我这个初学者个确定的说法呀。
回复
mantianchentu
2007年05月13日 19:04:08
3楼
两样都可以!铜导线不小于35mm2,扁钢一般选用40*4。就成本控制方面来说用扁钢比较合算,但安装施工时候比较困难。
回复