穿刺线夹怎么用这里最清楚
xipu-020
xipu-020 Lv.2
2007年05月12日 12:49:30
只看楼主

(IPC绝缘穿刺线夹),在产品快速更新换代的中国,很多新东西都慢慢的被人们接受,就专门拿穿刺线夹来说吧,大家可以看到图片,也许没用过的朋友看不明白,其实很简单的东西, 主要就是这几样东西组成,穿刺的刀片,外壳,力矩螺母.他有两个卡口,卡口里面分别都有镀锌铜合金的刀片,硬度要求足够.一边卡主线,另一边卡上要分的支线,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透电缆的绝缘层,石棉层也能穿透.那么螺母力量用到什么时候最恰当呢?刀片刺进去也看不到有没有接触到里面的铜芯,这就是为什么要选用力矩螺母.刀片的这种穿透力在技术人员的不断实验中最后定下了一个最合适的力量,当你拿扳手把力矩螺母拧断之后,那么刀片也就达到了最合理的接触程度.大家完全可以放心,正规的产品保证绝对保证他的接触面足够.穿刺线夹就是个一次性的产品,不可以重复使用的原因是二次使用很危险,所以特意的选用了力矩螺母直接拧断.有些朋友问一芯电缆还能理解,五芯的就不好理解了,其实很简单,都是一样的,你把五芯电缆的总外皮去掉,里面分别出现5跟电缆,你再一根根的卡上就行了.

(IPC绝缘穿刺线夹),在产品快速更新换代的中国,很多新东西都慢慢的被人们接受,就专门拿穿刺线夹来说吧,大家可以看到图片,也许没用过的朋友看不明白,其实很简单的东西, 主要就是这几样东西组成,穿刺的刀片,外壳,力矩螺母.他有两个卡口,卡口里面分别都有镀锌铜合金的刀片,硬度要求足够.一边卡主线,另一边卡上要分的支线,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透电缆的绝缘层,石棉层也能穿透.那么螺母力量用到什么时候最恰当呢?刀片刺进去也看不到有没有接触到里面的铜芯,这就是为什么要选用力矩螺母.刀片的这种穿透力在技术人员的不断实验中最后定下了一个最合适的力量,当你拿扳手把力矩螺母拧断之后,那么刀片也就达到了最合理的接触程度.大家完全可以放心,正规的产品保证绝对保证他的接触面足够.穿刺线夹就是个一次性的产品,不可以重复使用的原因是二次使用很危险,所以特意的选用了力矩螺母直接拧断.有些朋友问一芯电缆还能理解,五芯的就不好理解了,其实很简单,都是一样的,你把五芯电缆的总外皮去掉,里面分别出现5跟电缆,你再一根根的卡上就行了.

电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。
· 可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。
使用安全
· 耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。
· 已安全使用超过30年。
节约成本
· 建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比高于传统连接方式。

在快速发展中的中国,许多国外的产品都虎视耽耽的看着中国的市场,中国一部分市场都被国外产品占领.今天的中国有很多高科技技术都达到了世界先进水平甚至领先.拿穿刺线夹来说吧,是很简单的一个东西,可以说谈不上技术含量.一些国产的好品牌跟国外的品牌差距也很小,而且国外品牌经常被小作坊生产出来的产品冒充,所以请大家谨慎使用,在采购的时候多了解一下对方的信息,要从正规渠道进货.还希望大家能多给国产品牌一些发展空间,多支持国产品牌.穿刺线夹做起来很简单,有几台模具就可以生产了,所以大家在了解的时候一定要找正规的企业还不是小作坊式的打着引进国外技术的幌子生产出来的产品.

上海西普信息技术有限公司(浙江西普电气有限公司)---广东总办
电话:020-38493921/85803966 传真:020-38493921
手机:13580553999 龙先生 13268886844 朱先生
地址:广东省广州市天河区天润路85号
邮编:510630
网址: www.shxipu.net www.xipu.cn www.shxipu.com

本处有几种好品牌可供选择,价格合理,真诚希望与有需求的客户携手共同合作,希望能为您提供最优质的产品和完美的服务!!!

法国西卡姆(质量最可靠,价格最高)
浙江西普/乐清科易(国产最早,质量最安全可靠,价格最合理,经过最多认证)

1178945369509.jpg


1178945369624.jpg

免费打赏
wangkaiyimian
2007年05月13日 19:21:27
2楼
看了介绍觉得还不错,很适用。不知可用于多少电压等级?价格会很高吗?
回复
yinhuixiayan2004
2007年05月13日 20:05:48
3楼
要不要专门设一个接线箱,可以直接接在线槽里面吗
回复
yankemin
2007年05月13日 20:23:50
4楼
学习了~感谢楼主!还是第一次看见这个东西,还是闻名不如看见啊~

插播广告:欢迎加入新成立的电气QQ群:25521091 目前30多人,期待你的加入!(人员涉及:施工-SG 设计-SJ 维护-WH 监理-JL 销售-XS 业主-YZ )
回复
guanmeilian
2007年05月14日 08:24:42
5楼
穿刺线夹是我国近几年来引进和开发的,适用于小容量动力与照明供电系统的新型电缆 T 接产品。穿刺线夹的使用是继电缆分线箱、预分支电缆后的又一电缆T 接方式。它具有配电更安全可靠、安装简单、防水、环境要求低、免维修、更经济等特点。在高层建筑、民用住宅、路灯配电、户外架空线等低压动力和照明配电线路中均可应用,竖井内、露天均可实施安装。

我公司--乐清市科易电气有限公司是一家专业研究电线电缆连接器并应用于实际的优秀企业.公司座落于"温州模式"经济的发祥地浙江省乐清市. 公司具有设计.研发.检验.生产.销售到售后服务一条龙的完整体系. 科易公司开发的30余种高低压绝缘穿刺线夹,其中,高压线夹由国家电网公司武汉高压研究所检测合格,1KV绝缘穿刺线夹由电力工业电力线路器材质量检验测试中心型试试验合格.2006年5月份取得了全国工业产品生产许可证,证书编号为XK30-001-00416. 由于公司产品性能卓越.质量可靠,公司生产的穿刺线夹被国内一大批重点工程所采用.(浙江省甬金高速公路.京福高速南平段.上海高架桥, 南昌电力局,沈阳年华国际大厦,广州经济技术开发区,秦皇岛海景大酒店,湖北省出版局办公大楼等),显现了良好的经济效益和社会效益. 公司不断致力于产品质量的完善和新技术的研究的应用,不断为客户创造更大的价值。

我公司生产的西卡姆JJC系列穿刺线夹使用电压等级为10kV和1 kV及以下,其主要性能和特点:

1.穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;

2.力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;

3.自密封结构,防潮防水,防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;

4.采用特制刀片,使用铜(铝)对界及铜铝过渡;

5.电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,符合DL/T765.1-2001标准

6.特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV

7.弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2/ltd)

产品性能:

1.机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求

2.温升性能:在大电流情况下,线夹的温度升连接导线的温升

3.热循环性能:符合GB/T2317-2000电力金具热循环试验标准.

4.防水绝缘性能:符合GB/T13140-1998第2部分标准的相关试验要求

5.抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试.

6.环境老化性能: 在紫外线,干燥,和潮湿的环境中,温度变化和热冲击中暴露六个星期

7.防火性能:连接器件的绝缘材料经受信灼热丝试验,符合GB/T5169.4第4-10章要求

我们从穿刺线夹和预制分支电缆的组成选型、施工安装、质量控制、经济性等诸方面来进行比较和分析。

1 结构组成与选型

穿刺线夹由两块上下分开的两块绝缘支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线多点接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升正常.所从穿刺线夹的使用对干线的机械性能和电气性能影响小。现在穿刺线夹型号齐全,可十分方便的满足普通电力线路的主干线T 接需要。其1KV及以下产品的型号范围如下。

产品型号

JJC-1

JJC-2

JJC-3

JJC-4

JJC-5

JJC-6

JJC-7

JJC-8
主线截面(mm)

6-10

16-95

16-95

50-150

25-95

50-150

120-240

95-240
支线截面(mm)

1.5-6

1.5-10

4-35(50)

6-35(50)

25-95

50-150

25-120

95-240
最大截流量(A)

41

55

160

162

198

316

360

425
外型尺寸(mm)

26*39*54

27*41*62

46*52*87

46*52*87

50*61*100

50*61*100

52*68*100

83*130*130
重量(G)

85

55

160

162

198

219

360

1040
穿刺深度(mm)

1.5-2

1-2

1.5-2

1.5-2.5

1.5-2

1.5-2.5

1.5-2.5

1.5-2.5


2 敷设安装与质量控制

按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。一般的穿刺夹的安装位置没有特别的要求,只要方便施工、不影响其它电缆(电线)的排列和日后扩容即可。在分支处剥去护套,在指定线芯上用穿刺线夹分支,若是铠装电缆(电线)在外皮钢铠切断安装穿刺夹后再将两端铠装做等电位连接并密封。整个安装过程不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,少了剥除绝缘层、涮锡或压接(除铠装电缆焊接接地外)、绝缘包扎等工序;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。一个普通工人每八小时可压接50个穿刺夹。穿刺线夹虽刚在我国应用几年,但是它已在国外成熟使用30 年,且已通过CQC 质量认证。只要是合格的产品在力矩螺帽被拧掉即表示导线芯已与穿刺连接片可靠连接。
回复
lengbin999
2007年05月15日 20:44:21
6楼
回复2楼...绝缘穿刺线夹有适合1KV的.也有6KV/10KV的.
还有就是价格比原来用接线箱比较要便宜很多,而且人工方面也省了很多.
不过国外的要贵一些,国产的品牌现在也有几个比较好的,还是希望大家多支持国产品牌,多给国产品牌一些空间...

回复3楼...用了绝缘穿刺线夹就没必要再去浪费接线箱了,是多余的...只有纯粹的接于水底才需要一些措施,比如加个防水接线盒,都很安全很好用的.

绝缘穿刺线夹我这里的品牌都正规的经过了各种鉴定及检测,质量方面绝对过关...
回复
lengbin999
2007年05月17日 17:08:07
7楼
电机软起动器/高压液阻软起动柜/防爆软起动
电缆分支用绝缘穿刺线夹
有用到这些产品的厂家或个人欢迎加入共同讨论.
欢迎加入华南工控群 35373788
回复
40081101
2007年05月25日 08:47:57
8楼
这个很好,谢谢楼主!
回复
wlming3
2007年06月06日 16:05:51
9楼
我看到图纸中是这样说的,电器竖井中竖向电缆至层电表箱用绝缘穿刺线夹,具体
怎么用? 多少米安装一个?
回复
chinaszslgs
2007年06月07日 11:55:12
10楼
9楼您好!欢迎登陆我公司网站了解更多:www.slsicame.com 希望可以帮到您问题.
回复

相关推荐

APP内打开