楼房的漏电开关总跳怎办
yanwuqing
yanwuqing Lv.3
2007年05月12日 13:21:58
只看楼主

我们这有一栋楼房的主开关是漏电开关,这一阵子总是要跳闸,不知道有什么好的办法没有,能不能查出来,怎么查?

我们这有一栋楼房的主开关是漏电开关,这一阵子总是要跳闸,不知道有什么好的办法没有,能不能查出来,怎么查?
免费打赏
wangkaiyimian
2007年05月13日 19:06:09
2楼
1、首先要排除总开关质量问题或接线是否有错。
2、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。
3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有刚使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等,只好一一进行排查了。
回复
yankemin
2007年05月13日 19:39:29
3楼
二楼回答的很全面了,考虑到漏电开关跳闸与断路器多个漏电保护,可能是"漏电"引起的,有必要排查主漏电开关与进户开关前的一段线路!
回复
yinhuixiayan2004
2007年05月13日 19:57:51
4楼
去物业找个电工,这不是说两句就能搞清楚的,要不然电工誰都来做了
回复
jpr0814@co163
2007年05月14日 18:11:10
5楼
测量一下设计漏电量,如果漏电很大又可以排除是电气故障原因引起的漏电,可以将漏电开关漏电整定值调大一级,如果已经是最大值(500mA)则只能将漏电保护移到下一级了
回复
yanwuqing
2007年05月19日 11:45:43
6楼
谢谢二楼的说法,很是全面的,我也按照你的方法处理过,但是效果不是很好,因为合分开关时,它并不是一下就跳闸,而是等一会才跳闸,有时跳,有时不跳,照明的和插座分开的,有时分别跳,把插座全拔了不跳了,但是你不管插哪个,都是有时跳或不跳,很难处理,只有把漏电的部分拆除了。
回复
tcchezhong
2007年05月19日 11:58:21
7楼
查插座分线盒内的接线是否采取了防水绝缘胶带.
回复
yanwuqing
2007年05月20日 10:47:36
8楼
我看了一个,好像没有采用防水绝缘胶带,有很大的关系吗,它的接头并没有接地啊?
回复
hubeixp
2007年05月20日 12:17:42
9楼
二楼说得很全面
回复
hangz82
2007年05月20日 13:25:22
10楼
也许是施工过程中破坏了绝缘层导致了漏电保护器动作,换为一个三级的断路器,把漏电保护器放在下一级
回复
willleng
2007年05月20日 14:08:08
11楼
有时跳,有时不跳,照明的和插座分开的,有时分别跳,把插座全拔了不跳
了,但是你不管插哪个,都是有时跳或不跳,很难处理,只有把漏电的部分
拆除了。

1、可能你的线路存在问题、现在施工放线时不按要求做、在穿线时、直接穿、
没有保护、使线在穿线时线损伤。

2、因照明回路未接接地、影响不大、扦座因有接地又有接零、如线路损坏时可
能通过零和地及绝缘不好的线路构从回路。

3、把插座全拔了不跳了,是因为你所接的扦座或者(电器)扦头接地与零线接
反、换一下就可以了。第一个难解决点。
回复

相关推荐

APP内打开