请教断路器脱扣电流与额定电流的关系
jiaojungang123
2007年05月12日 17:02:42
来自于断路器
只看楼主

各位老师:我在做设计的过程中不知道断路器该怎么选型才能满足电路的要求.比如电路电流是100A,断路器脱扣的电流是应该大于电路电流还是小于电路的电流.请老师解答一下.谢谢!!!!!

各位老师:
我在做设计的过程中不知道断路器该怎么选型才能满足电路的要求.比如电路电流是100A,断路器脱扣的电流是应该大于电路电流还是小于电路的电流.请老师解答一下.谢谢!!!!!
免费打赏
eeee0301
2008年08月11日 10:59:41
2楼
疑问同上,可惜没人回答你。哎·~~~~~~~~~~~``:L
回复
eeee0301
2008年08月11日 11:01:21
3楼
"一般的脱扣器的脱扣电流实际上是脱扣器上的参数与额定电流的乘积。"
有这样的说法么?
回复
125270199
2008年08月14日 22:39:28
4楼
你的100A是指最大运行方式下的负荷电流吗?如果这样的话你如果只做电流保护的话,建议躲过这个最大负荷电流,选用1.1倍额定值吧。
回复
aczwx
2008年08月22日 11:25:47
5楼
脱扣电流大于电路电流,一般是额定电流的几十倍,就是防止短路跳闸后误合闸
回复
wyxsacf
2008年08月23日 12:56:20
6楼
楼主首先看2个断路器电流参数的定义:
国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y—100/3300—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。
“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。
再说断路器过电流脱扣器的参数:
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。
——脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
——长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
——短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
——瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
最后是断路器短路电流参数:
额定极限短路分断能力Icu
1、额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序o—t—co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。
o—表示分断操作;
co—表示接通操作后紧接着分断操作;
t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3min。
2、额定运行短路分断能力Ics
额定运行短路分断能力Ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。在按规定的试验程序o—t—co—t—co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。
对于额定短路分断能力大于1500A的小型断路器,国标《家用及类似场所用断路器》GBl0963(等效采用IECB98)规定应进行额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics试验。当Icu≤6000A时,Icu=Ics,故只需作Ics试验。所以标明短路分断能力为4500A、6000A的小型断路器,其Icu=Ics=Icn,故一般只提及其额定短路分断能力Icn值。
3、额定短时耐受电流Icw
额定短时耐受电流Icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s
看到以上的内容,我想楼主应该能清楚些了吧
回复

相关推荐

APP内打开