配电间接地扁铁要沿墙一周吗
youweijiajia
2012年09月25日 20:37:59
只看楼主

我看到有的配电间有,有的配电间没有,都通过验收了! 后来我问了一下供电局的人,他们说变电室里面才必须要接地扁铁沿墙一周!! 现在我有个地下室内配电间监理一定要我沿墙一周,请问他有什么规范依据吗??

我看到有的配电间有,有的配电间没有,都通过验收了! 后来我问了一下供电局的人,他们说变电室里面才必须要接地扁铁沿墙一周!! 现在我有个地下室内配电间监理一定要我沿墙一周,请问他有什么规范依据吗??
免费打赏
labor168
2012年09月26日 08:59:35
2楼
基本上有做比沒做好,配電房內要接地時隨處均可引接。(GB50169-2006規範可參考)
回复
njhjh08
2012年09月26日 09:38:47
3楼
规范我不清楚,但是配电间是必需有的,主要是为以后检修时接地用。
回复
shuobudei0
2012年09月26日 13:44:44
4楼
这个不一定!接地电阻达到要求就OK !
回复
bsxk393
2012年09月26日 15:17:24
5楼
是这样要求的,防止时间长某处断开。接地电阻达不到要求!!
回复
zdx801222
2012年09月26日 16:25:47
6楼
一般都是做等电位连接的,配电间也可以不用扁钢,但是要放局部等电位端子箱。
回复
lingxuct
2012年09月26日 17:16:05
7楼
支持2楼!有比没有好,不管规范如何要求,做上吧。
回复
loujinpu
2012年09月26日 20:04:34
8楼
既要电阻达到要求,又要符合规范,要做一圈接地
回复
hslhwd
2012年09月26日 21:21:55
10楼
是只要高低压变配电房才做的,其它的一般要求做MEB等电位联结端子箱
回复
sgangtt
2012年09月26日 21:52:15
11楼
安全事大!规范一点吧!!

要负责任,敢于担当!
回复

相关推荐

APP内打开