我厂最近大修,把锅炉的引风机进行试验。空载能起动,但有较大响声。带负荷试验时,不能起动,过流继电器动作。起动过程电机嗡嗡响,不动。电机是6000V电机,220KW。
我厂最近大修,把锅炉的引风机进行试验。空载能起动,但有较大响声。带负荷试验时,不能起动,过流继电器动作。起动过程电机嗡嗡响,不动。电机是6000V电机,220KW。
2楼
想问一问,高手们有没有好的发现故障的办法。
回复
3楼
可能有匝间短路的地方。先测直流电阻,再做高压实验。同时也要检查机械装配。
回复
4楼
先检查一下空载电流是多大,如空载电流过大,则有可能是匝间短路.如空载电流不大,就应该检查机械部分.
回复
5楼
空载电流很小,应该是机械部分,因为今天我厂又试验一次,这次有锅炉的控制人员帮忙,同样的电机,没有改动过其它东西,第一次过流,接着再起动一次,电机就起动了。一切正常,风门全关,运行电流只10来安。
回复
6楼
我想应该是机械问题,锅炉控制人员的操作我没有了解。但应该是锅炉人员操作问题,要不然不会同样的电机,不同的起动情况。
回复
7楼
可能是电气、机械不同心,有卡阻现象,造成堵转,因此过流了。
回复
8楼
先查找锅炉的有关阀门操作(因只要空载电流正常,机械方面比较容易查找).
回复
9楼
先查找锅炉方面的有关阀门操作(只要机械与空载电流正常).
回复