循环冷却系统问题紧急求教>
ltj720114
ltj720114 Lv.2
2007年05月13日 14:40:53
来自于水处理
只看楼主

我公司根据一企业要求将冷却水的补充水处理为软化水,硬度小于0.03mmol/l,但经过运行一段时间后,出现了冷却塔壁上有很多盐析出??,将硬度提高到1mmol/l后,盐析出稍微好点.我以为是起浓缩比太高后造成的,但甲方却坚持说,怎么这样的水用在锅炉上不会有这种想象?/请各位高手帮忙解答?????

我公司根据一企业要求将冷却水的补充水处理为软化水,硬度小于0.03mmol/l,但经过运行一段时间后,出现了冷却塔壁上有很多盐析出??,将硬度提高到1mmol/l后,盐析出稍微好点.我以为是起浓缩比太高后造成的,但甲方却坚持说,怎么这样的水用在锅炉上不会有这种想象?/请各位高手帮忙解答?????


免费打赏
carpenter1001
2007年05月13日 20:51:15
2楼
其他指标是什么样子的。你们是什么厂子呀。。。
回复
yznyk
2007年05月15日 15:36:30
3楼
查查是腐蚀产物还是结垢。
回复
yznyk
2007年05月15日 15:40:09
4楼
冷却塔是不是水泥的?
回复
yznyk
2007年05月15日 15:43:57
5楼
还有碱度硬度等所有水质指标。
回复
ltj720114
2007年05月16日 12:57:38
6楼
水质指标为,补充水硬度0.03mmol/l,冷却塔下集箱的水硬度有时超过了30mmol/l,经过多方面的分析,我认为还是冷却水的弄缩比太高,造成了nacl的析出.对析出的盐进行分析后,为结晶Nacl.现在将补充水的硬度提高到0.5mmol/l,对冷却塔下集水箱中的水进行定时的排放.,过些日子再看运行情况.
回复
caiweibin2000
2007年07月31日 16:48:57
7楼
不能提高补充水的硬度,这样会导致换热器内结垢的!正确的办法应该是,每天定期排掉一部分循环水,通过分析循环水和补水的含盐量,控制冷却水一定的浓缩倍数,这样能使循环冷却水的水质保持在一个合理的范围内。

一般来说,循环水只是软化是不够的,因为软化水的腐蚀性比较强,还应向循环冷却水中定期或连续的投加阻垢缓蚀剂,不但可以阻垢,还保护系统的金属表面不被腐蚀。如果药剂性能稍好,运行管理能跟上,只加药不软化都可以。

根据楼上描述的情况,冷却塔壁上的应该为盐,当冷却水的浓缩倍数较高时,冷却水的含盐量也就相应的比较高。从冷却塔往外飞溅的水滴到塔壁上,一蒸发,里边的盐就积累在塔壁上了,时间一长就会有形成白色的盐或垢。降低浓缩倍数,再定期用水冲冲就可以

锅炉没有同冷却塔塔壁类似的条件,自然不会有盐析出
回复
ltj720114
2007年09月20日 18:07:06
8楼
多谢大家的指教.经过每天的排放后这一问题解决./