电容补偿的计算
hdchintcxl
hdchintcxl Lv.2
2007年05月13日 21:08:14
只看楼主

我想请教一下哦,例如一个厂家他的变压器是300KW的变压器,那他想做一套电容补偿柜,那补偿柜应该补到多少千伐???是不是有对应的计算公式?那带负载的情况下又是怎么样??那个大虾给指点下!!!谢谢!

我想请教一下哦,例如一个厂家他的变压器是300KW的变压器,那他想做一套电容补偿柜,那补偿柜应该补到多少千伐???是不是有对应的计算公式?那带负载的情况下又是怎么样??
那个大虾给指点下!!!谢谢!
免费打赏
lcc666777
2007年05月16日 00:48:42
12楼
变压器总容量S单位是KVA叫视在功率,变压器有功容量P单位是KW叫有功功率,变压器无功容量Q单位是KVAR叫无功功率,它们的关系是直角三角函数关系.想知功率因素最简单有效正确的方法是看一下总多功能电表的有\无功脉冲批示灯的比值便知.315KVA专用配变的功率因素考核值为0.9大于奖小于及过补(负值)可要赔钱的,一定要自动控制的.好好学习,天天向上.
回复
wzhzyx911
2007年05月16日 08:16:20
13楼
无功补偿方式应该根据负荷特点选择相应的方式,补偿容量与负荷的功率因数相关,用负荷有功与功率因数的正切值相乘即为该设备的无功容量。根据无功补偿柜的补偿分组情况选择接近值作为补偿容量
回复
cdlilin
2007年05月16日 10:40:09
14楼
同意2楼的说法
回复
llll007
2007年05月16日 16:25:52
15楼
有学到了东东,谢谢
回复
lingxuct
2007年05月16日 17:55:41
16楼
负荷计算的cosφ是多少?
补偿容量Q=P(tgφ1-tgφ2)
Q——kvar
P——kw
回复
hdchintcxl
2007年05月17日 18:30:18
17楼
那我还想问下哦?要是确定要补到300kvr的话,那柜里要分几路啊?装几个多大的电容,这个有说法吗?
回复
lsy_8208
2007年05月18日 10:58:48
18楼
楼上的朋友都是搞电的吗?小弟有问题想请叫,不知道能留个QQ或MSN什么的吗?我的是50638463,MSN:LSY_24@HOTMAIL.COM,
回复
wangmin2007
2007年05月18日 13:51:08
19楼
想问一下,有没有个具体的公式,或者具体方法?
谢谢,请求解决!
回复
tsphy123
2007年05月19日 17:47:51
20楼
7楼大侠,我需要您的软件,谢谢!
回复
tsphy123
2007年05月19日 17:53:14
21楼
电容补偿的计算公式我看过,但是需要确定补偿前的功率因数,新上的设备该如何确定补偿前的功率因数。请各位大侠指点,谢谢!
回复

相关推荐