我想请教一下哦,例如一个厂家他的变压器是300KW的变压器,那他想做一套电容补偿柜,那补偿柜应该补到多少千伐???是不是有对应的计算公式?那带负载的情况下又是怎么样??那个大虾给指点下!!!谢谢!
我想请教一下哦,例如一个厂家他的变压器是300KW的变压器,那他想做一套电容补偿柜,那补偿柜应该补到多少千伐???是不是有对应的计算公式?那带负载的情况下又是怎么样??
那个大虾给指点下!!!谢谢!
22楼
同意3楼的说法
回复
23楼
补偿容量的确定
对于车间变(配)电所,安装的容性无功量应等于装置所在母线上的负载按提高功率因数所需补偿的容性无功量与变压器所需补偿的容性无功量之和。
负载所需补偿的装置容量Kvar(千乏)按下式考虑
QC1=P(tgφ1-tgφ2)
Qc1——负荷所需补偿的容性无功量(Kvar)
P——母线上的平均有功负荷功率
φ1——补偿前的功率因数角
φ2——补偿后的功率因数角
2)变压器所需补偿的装置容量Kvar(千乏)按下式考虑:
QC2= (UK%/100+IO%/100 ) Se
Qc2——变压器所需补偿的容性无功量(Kvar)
Uk%——变压器阻抗电压的百分数
I0%——变压器空载电流的百分数
Se——变压器额定容量(KVA)
回复
24楼
tongyi
回复
25楼
小软件,可能,仅供参考
回复
26楼
为什么不能上传附件啊
回复
27楼
还是看不到附件啊
回复
28楼
回复24楼:电容补偿的计算公式我看过,但是需要确定补偿前的功率因数,新上的设备该如何确定补偿前的功率因数。请各位大侠指点,谢谢!
回复
29楼
谢谢.....
回复
30楼
电抗器可以到这里
http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
回复
31楼
30楼的资料不错
回复