有个工地,四根柱子,由于施工原因出现烂根现象,请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
有个工地,四根柱子,由于施工原因出现烂根现象,请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
![1179063591812.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/8A/rBBhH11EQ8mAHRyeAAEX27m3Q_c552.jpg)
2楼
把监理和施工单位拖出去枪毙了 。太严重了
^_^ 其实只要把烂根的地方凿毛,用高标号的砼补浇一下就好了,以后还是要施工单位注意啊 。
回复
3楼
怎么没有见到柱子纵筋,用膨胀混凝土补一下吧。
回复
4楼
这根柱在行车的顶头一根柱,水平受剪力很大,最后监理与业主的研究后,施工单位全部打掉重新浇筑.
回复
5楼
没必要吧,用环氧砂浆补强,如果是抗剪不够,可以用钢板或碳纤维加固呀
回复
6楼
这是什么啊?素砼?不见柱的纵向受力钢筋啊,这绝对是施工单位振捣不到位造成的。将此部位凿除,用高一等级砼补好即可。
回复
7楼
松散处凿除,其他部位做强度测定(最少要做钻心),看具体情况定。最好用钢板加固,否则炸掉重做。
回复
8楼
是好严重,可以把烂根的地方凿毛,再用高一级的混凝土回灌.
回复
9楼
不错,不错,知道了...
回复
10楼
不错,不错,知道了...
回复
11楼
应该把此事向设计院报告,看其怎样处理?
回复