有个工地,四根柱子,由于施工原因出现烂根现象,请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
有个工地,四根柱子,由于施工原因出现烂根现象,请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
22楼
从图上看,钢筋都没看到嘛,在说是四根柱子都是这样的,推倒从做。补强的话你能保证补强的质量嘛,考
回复
23楼
采用回弹测混凝土的强度。再找加固部门设计加固方案,估计是贴钢板加固或是碳纤维!!!!
回复
24楼
我个人认为:应该请设计部门人员提出处理意见,最好至少要炸掉一根以示警钟
回复
25楼
我们工地也出现这个问题,,我们甲方不同意啊,
少则罚款,,多则返工+罚款!!!
回复
26楼
是柱纵向钢筋烂掉了
还是保护层来厚了
不知道到底烂了多久
首先检查柱子纵向钢筋是否还能受力
不然柱子混凝土补强得再好
也是金玉其外
败絮其中啊!!
回复
27楼
不仅是烂根的问题,从照片上看混凝土整体密实性也很差。如上面的网友所述,除保护层和主筋位置等存在问题外,柱体混凝土表面还刷了水泥浆,有虚假悬拟。如果混凝土试压测算不合格,建议返工吧!心里踏实。
回复
28楼
没有钢筋,怎么回事呢?是主要受力柱吗?还是栏杆柱啊?
回复
29楼
最好是告知设计院,询问凿除烂跟并高标好砼或环氧树脂补救能否满足结构安全。设计院不同意时,就重做。
回复
30楼
如果上部梁板构建还没有施工的话,我建议你还是把柱崭除重新浇筑。
如果上部结构已施工的话,那就把柱根外围一直崭到底板筋,外加加强筋确保柱子的安全,然后再浇混凝土,就好像给柱根加了一道箍。这是我个人的一点小的建议,不知可否?建筑上高人太多。请指点一下。我的QQ是286386457。
回复
31楼
凿除碎砼,清理干净后用水冲洗再用用高标号的微膨胀砼补浇
回复