柱出现烂根现象如何正确解决
xueyage1972
2007年05月13日 21:39:53
只看楼主

有个工地,四根柱子,由于施工原因出现烂根现象,请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案

有个工地,四根柱子,由于施工原因出现烂根现象,请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案

1179063591812.jpg

免费打赏
liuxinle
2007年05月24日 17:19:48
42楼
避免出现柱烂根的解决的方法到是有,我做过几个框架结构的工程,烂根情况都无法杜绝,但很少,也不严重。应注意做好以下几方面:
⑴ 柱根部楼板混凝土上表面的找平处理,可以在浇楼板砼时将柱周边200cm范围内用铁抹抹平压光处理,这样柱支模时模板下部就不容易漏浆。如果在浇完顶板砼后发现柱根部砼不平,也可以在支柱模前用高标号水泥砂浆找平处理。
⑵ 每个柱浇砼前先浇50mm厚同标号半石子砂浆或干脆就浇50mm厚水泥砂浆,这是工艺规范要求的,但许多工地做不到,尤其现在一般是用商品砼,一次要商品砂浆的话就算来个两立方米,工人也会偷懒将这些砂浆就只浇在很少的几个柱子里,不会每个柱子平均浇50mm这样。
总之,方法是有,关键是做好施工中的质量控制和管理。
回复
jkyzf001
2007年05月24日 17:28:52
43楼

还有行车啊,那得推倒从来
回复
pwz-1972
2007年05月25日 01:37:19
44楼
打掉重新浇筑,一是给施工单位的警示,一是彻底消除隐患的方法.
回复
xueyage1972
2007年05月25日 22:30:08
45楼
浇筑前,全部要求先浇50mm厚水泥砂浆,而且工人也确实这样做了,模板不存在漏浆的问题.从现场分析,主要还是料下的太快了,加之使用的商品砼,水灰比大也是正常的啊,从9米高空下来,钢筋要将一部分沙浆带掉,所以出现这样的问题还是浇筑人员要熟悉这样的情况,在浇筑中控制下料的速度.现在已经将浇筑的柱子敲掉,重新浇筑.在这里谢谢大家了
回复
zhimingzhenren
2007年05月25日 22:51:30
46楼
偷工减料了吧?用高强混凝土补啊
回复
冰琰
2007年05月26日 00:29:46
47楼


同意
说得不错
回复
why017
2007年05月26日 08:50:27
48楼
触目惊心呀
回复
theappleking
2007年05月26日 10:45:00
49楼
简单,凿毛+清洗+高标号补平
回复
dxyang1
2007年05月26日 12:50:14
50楼
严重的质量问题,必须严惩不怠。如果上部梁板构建还没有施工的话,应柱崭除重新浇筑。
如果上部结构已施工的话,不可崭除,柱不是想崭除就崭除的,影响整体受力,应加固----贴钢板加固或是碳纤维,且原先的烂根必须先高压灌逢,加大柱截面再用用高标号的微膨胀砼补浇。
回复
wyp1210
2007年05月31日 09:39:09
51楼
对于这样的重要部位,如果一切都有设计院决定,我认为设计院承担的责任也大了点,毕竟是施工揉的祸,最后设计一张联系单(方案),就变成设计的责任了??
个人认为:重做肯定是不现实的,设计可以建议一些加固措施,由施工单位技术部门请经权威部门(有资质单位)认可后采用,当然施工完毕后应在该部位由质检站测试。
回复

相关推荐