锚栓长度不足怎么办?急!!!!!
zhudanhui1981
2007年05月14日 20:30:22
只看楼主

我在施工图设计时没有注明锚栓外露出砼面的长度,结果施工单位就给留的不够了,连一个螺栓都拧不上。今天下午去现场看了,很郁闷。作为设计方,我觉得这个应该是个施工问题,不知道设计有没有责任?如果变更的话我想只能是上个螺帽,然后塞焊。不知道是否可行??急啊,希望同行给与指导!!谢谢了!!!!!!!!

我在施工图设计时没有注明锚栓外露出砼面的长度,结果施工单位就给留的不够了,连一个螺栓都拧不上。
今天下午去现场看了,很郁闷。
作为设计方,我觉得这个应该是个施工问题,不知道设计有没有责任?
如果变更的话我想只能是上个螺帽,然后塞焊。不知道是否可行??
急啊,希望同行给与指导!!谢谢了!!!!!!!!
免费打赏
yw62700871
2007年05月20日 12:20:45
2楼
Z最好不要塞焊,问题出来了,第一,把责任明确。第二,与甲方,监理方汇报,并提出解决方案。(要小心甲方就此来扣你公司工程款,)第三,我认为,最好的办法是,人工凿锚栓平台,钢构整体沉降,重新设定水平线。
回复
whfccad2006
2007年05月22日 13:20:21
3楼
我是从事施工的,有一个办法,不知道可否借鉴。可以将钢柱螺栓孔适当扩大,然后采用内螺纹套筒向下拧紧固定,钢柱底采用钢垫块调整标高。
回复
wsxytjj
2007年07月01日 15:38:14
4楼
回复
天涯居士
2007年07月01日 16:21:51
5楼


可以采用加焊钢板,在与钢柱连接.
回复
xzhycb
2007年07月01日 16:40:47
6楼




实在不行,就可以采用化学螺栓处理.