有个问题总是搞不懂,即低规中关于层面积的确定问题:
1.假设建一个单层4400平的商场要不要做火灾自动报警?
2.假设这个商场正中间设一道缝,用两道甲级防火墙完全分开各自独立即每个商场为2200平,又要不要做自动报警呢?
3.如果(2)的问题回答是需要做自动报警,那么假设我先建了一个2200平的商场,那么按规范不需要作自动报警,若干年后有人在这个商场旁又建了一个2200平的商场,那么这时连那个原有的商场也要进行改造作自动报警么?那么这个费用及原有商场损失怎么办?
本人对规范的理解不够深刻才提出如此简单的问题希望高人给详细解释一下!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句你所说的工程是独立建筑还是附属建筑,是高层还是多层?把以上问题确定后,你应当有一个基本的思路了,
壁纸我说的对否?
回复 举报
4.任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、
客运和货运建筑等
引自《建筑设计防火规范-50016-2006》
对于楼主1.2要做自动报警3还要看总面职