本站线路出口的AC相装设了电流互感器,请问B相的电流怎么测得的???
本站线路出口的AC相装设了电流互感器,请问B相的电流怎么测得的???
2楼
即然没有装,B相的电流是不用测的。计量用CT好多都不用B相的
回复
3楼
谢谢,那为什么B相的电流有显示呢?
是根据什么来的?
回复
4楼
A相电流互感器的K1接A相电流表一个端子,C相电流互感器的K1接C相电流表的一个端子,A、C两表的另一个端子连在一起接到B相电流表的一个端子,B相电流表的另一个端子出来后,与A、C电流互感器的K2相接。此时即可测得A、B、C三相电流。
回复
5楼
谢谢4楼的回答,学习
回复
6楼
接2相CT的前提——本系统为3相平衡的系统,因此,A,B,C相的矢量和为0,就可以知道B相的电流了。
回复
7楼
请问楼上,发电机侧出来电流若不平衡,那你的方法还可行吗,能不能具体的讲解一下啊
回复