外墙面砖拉拔检测不合格如何补救
fxl1234-keer
2007年05月15日 11:11:20
来自于建筑施工
只看楼主

高层建筑外墙面砖拉拔实验检测不合格如何补救?

高层建筑外墙面砖拉拔实验检测不合格如何补救?
免费打赏
sundanchenjun
2007年05月15日 12:42:03
2楼
我也是第一次听说过此事,也不清楚如何处理,请内行人进来说说吧,在我们这里,一般的外墙面砖只要测试粘结强度就行了,你们那里怎么会这样啊,我觉得有点怪,希望能说个明白。
回复
xudonglai2007
2008年03月07日 13:44:55
3楼
问上二位:外墙面砖进场一定要送检测吗?将来竣工验收资料必须要这份资料吗?
回复
xbh2713
2008年03月09日 20:37:31
4楼
我们工地最近也是要做拉拔实验的,主要是 检验保温层的强度!◎
回复
lzztalent
2008年09月01日 15:39:19
5楼
我们也要做面砖拉拔试验
回复
yuanjt6
2008年09月01日 18:59:01
6楼
没什么好的办法,关键就是保温层的强度低造成的啊所以要处理保温层后再重新粘瓷砖。
回复
yn0080122
2008年09月03日 20:28:57
7楼
没做过外墙砖做拉拔试验的,但是,只要外墙砖的砂灰饱满,砂灰的强度符合设计求,拉拔应没多大问题.关键是保温层的保护层要做好.
回复
fair1234
2008年09月04日 15:10:41
8楼
可以现做一个外墙砖样板在现场,如果拉拔不合格,再做一个,拉到合格为止……
回复
antiwindy2005
2008年10月16日 20:46:20
9楼


这样不是糊弄人吗?!!!!
回复
zw1126
2008年10月16日 23:48:51
10楼
没办法补救,你抗拔不合格,所用的粘接剂或者施工工艺不正确,怎么补救?
回复
luyifei1979
2008年10月18日 10:59:51
11楼
加倍检测,再不合格就全部返工重做了
回复

相关推荐

APP内打开