排风量问题
qilinbingbing
2007年05月15日 13:32:53
来自于中央空调
只看楼主

请问下,我的设计中一个房间的排风量大于风盘风量和新风量的总和,这样是不是不合理了?排风量1238m3/h, 风机盘管风量912m3/h, 新风量125m3/h, 这是个餐厅的包间

请问下,我的设计中一个房间的排风量大于风盘风量和新风量的总和,这样是不是不合理了?排风量1238m3/h, 风机盘管风量912m3/h, 新风量125m3/h, 这是个餐厅的包间
免费打赏
blackeye
2007年05月15日 14:33:02
2楼
你这个排风量算错了吧。
餐厅包房的排风量可以略大于新风量,再按5-6次/h换气来复核。你这个包房可能是12-15平米,排风量我估计取200-250m3/h左右。跟风机盘管的风量没直接关系。
回复
qilinbingbing
2007年05月15日 14:44:19
3楼
不是按换气次数乘提及来算的马?我的面积25.8平。层高4.8m,新风量按每人25m2/人,房间内5个人,排风量取换气次数为10,根据换气次数表来的。我觉得我算的排风量应该是25.8*4.8*10=1238.4。应该没有错误阿,怎么那么大呢
回复
blackeye
2007年05月15日 17:20:19
4楼

你算错了:
1)25平米的房间可以摆一个10人餐桌,最多可能呆12人。新风量约300m3/h。
2)冷负荷约8kw,扣除新风负荷,则风机盘管负担的负荷也应大于6kw,一般应选用FP14或FP16的风机盘管。风机盘管送风量超过1300m3/h。
3)排风量你取10次换气,我认为偏大(专门吃火锅的餐厅才需要8-10次/h,一般中餐厅取4-6次/h即可,西餐厅可以更小些)。如果按5次/h计算,吊顶高度取3.6m,则排风量为25x3.6x5=450m3/h。
回复
qilinbingbing
2007年05月15日 18:06:44
5楼
我的房间应该是正压,按你做的排风量大于新风量了,房间就变成负压了,
回复
blackeye
2007年05月15日 21:31:55
6楼

一般空调房间的确是建议做正压,但是餐厅包房经常热气太大,又有很多人吸烟,所以应该加大排风量。负压虽然带来一些缺点(室外空气进入会削弱空调的制冷效果),但是餐厅的空调本来就是取得比较大而有富裕,而且排风效果不佳可能比空调效果不佳更让顾客和老板头疼。
回复

相关推荐

APP内打开