如何根据开关选择电缆
jyg810901
jyg810901 Lv.2
2007年05月15日 13:57:55
只看楼主

假如有一个总箱跟几个分箱,那么在分箱的总开关选额定电流80A的话,电缆应该选为YJV4*25+1*16的吧那前一级总箱的开关应该要有选择性咯,应该选额定电流100A的吧,那电缆不是应该选为YJV4*35+1.16了吗?我在选择时都是根据分箱总开关的额定电流来选的审图的也没提出问题来请高手指教啊!!!!!!!!!

假如有一个总箱跟几个分箱,那么在分箱的总开关选额定电流80A的话,电缆应该选为YJV4*25+1*16的吧
那前一级总箱的开关应该要有选择性咯,应该选额定电流100A的吧,那电缆不是应该选为YJV4*35+1.16了吗?
我在选择时都是根据分箱总开关的额定电流来选的
审图的也没提出问题来
请高手指教啊!!!!!!!!!
免费打赏
tsyyhp
2007年05月15日 16:27:33
2楼
开关是保护导线的。