江湖救急,别人问我的,我不是该专业的

江湖救急,别人问我的,我不是该专业的
免费打赏
tszdm123
2007年05月24日 13:15:54
22楼
VV-1KV 3*35+1*16
我发个表,你看吧.
回复
lidehong760721
2007年05月24日 13:23:45
23楼
6楼的59mm2好像没有吧,可不要悟道人啊。35mm2就可以啦
回复
wgch64
2007年05月25日 00:49:29
24楼
应该选用 VV-0.6/1KV 3*35+1*16 电缆,原因是这类空调不是普通家用的,压缩机可能是经常长期工作的,而且启动电流大,所以25偏小,但是50平方又有点不经济。另外这跟供电距离有一点关系,供电距离太长时应考虑启动压降等等。
回复
dingweiguang001
2007年06月02日 20:59:23
25楼
YJV22-3*35+24*16
回复
dingweiguang001
2007年06月02日 21:01:28
26楼
应是3*35+2*16   直埋用YJV22.管道和桥架用YJV就行
回复
tszdm123
2007年06月03日 17:52:15
27楼
回复
tszdm123
2007年06月07日 19:51:53
28楼
回复
tanxuechao123
2007年06月07日 22:54:23
29楼
向大家学习
回复
liwenlifeng
2007年08月04日 11:27:23
30楼
学习中
回复
lch999
2007年08月04日 22:17:29
31楼

也是这各方法.ZRYJV3X35+2X16