我在调试一个污水处理厂,他们厂用了培养基接种,后来就直接进水,转碟24小时开启,中沟内沟只有2台爆气机,有一台坏了,这样运行了一个月,我到这的时候发现有许多污泥上浮,污泥颜色呈黑色,而且内够有很多气泡,今天发现沉定池也有污泥上浮现象,他们这边现在日进水量在10000T左右,一组池是1.5WT,进水浓度还可以,化验室还没建好,具体不清楚,他们26号剪裁,经理我要在26号把出水弄好看一点,请问大虾怎么可以把水弄好点,加PAC可以吗?还有这组池以后可以象书上写的那样调试吗
我在调试一个污水处理厂,他们厂用了培养基接种,后来就直接进水,转碟24小时开启,中沟内沟只有2台爆气机,有一台坏了,这样运行了一个月,我到这的时候发现有许多污泥上浮,污泥颜色呈黑色,而且内够有很多气泡,今天发现沉定池也有污泥上浮现象,他们这边现在日进水量在10000T左右,一组池是1.5WT,进水浓度还可以,化验室还没建好,具体不清楚,他们26号剪裁,经理我要在26号把出水弄好看一点,请问大虾怎么可以把水弄好点,加PAC可以吗?还有这组池以后可以象书上写的那样调试吗
2楼
少进水,多曝气,二沉池加大投药量,PAC+PAM
回复
3楼
曝气机坏了一个多月还没修好,厉害...
明显的曝气量不足,2楼的作法可行...
另外,可以多排些泥,缓解一下供氧不足的问题
回复
4楼
我也知道多爆气,但少进水有点困难,因为他们进水泵房的水的溢流口是通向人家居民用的河里,第二,脱水机房还没有弄成功,请问那池子的黑泥通过加爆气量颜色就边好吗?要不要也加大回流量来爆气呀?
回复
5楼
尽量少进水,加大曝气量,只要溶氧浓度上来,污泥的颜色就会好转的,不过可能需要慢慢调整,时间不一定能够!污水这玩艺,恶化很快,想好转就费劲了!
回复
6楼
充氧不够。
回复
7楼
都不知道你处理的是什么水。。。。
污泥变黑说明供氧不足,建议
1、排掉一部分污泥,尽快修复另外一台曝气机
2、如果是为了应付领导的临时检查,出水感官上过得去就行了,这可以通过投加PAC和PAM实现!
回复
8楼
曝气不足,尽快将设备修好,如果应急的话按楼上说的去做就好!
回复
9楼
我爆气转碟都开了5天了,天天都是24小时,好象还是没什么用吗?只加PAC可以使出水变的好看一点吗?现在二沉池刮泥机走过的地方也在冒气泡,有时还有成块的污泥上浮,我已经把回流量开的挺大的了,具体的不太清楚,求问怎么解决
回复