我想请教下,如果是500KVA的变压器,那么那有多少个电流??是怎么得出的??谢谢!如果是给它做个电容柜的话?那么柜里的刀开关的大小和接触器的大小是不是要根据变压器的电流算啊?请大虾们,指教!
我想请教下,如果是500KVA的变压器,那么那有多少个电流??
是怎么得出的??
谢谢!
如果是给它做个电容柜的话?那么柜里的刀开关的大小和接触器的大小
是不是要根据变压器的电流算啊?
请大虾们,指教!
12楼
10楼的脑袋让门挤了 呵呵
回复
13楼
10楼的朋友误人子弟.
回复
14楼
5楼的jsntzhj1976先生是按200KVar(400V)的容量全部投上后,得出289A的数据的。
即:200/0.4/1.7321=288.6669A≈289A
回复
15楼
P=√3U*I*cosφ,
其中:U 线电压 单位(kV)
I 线电流 单位(A)
一般计算时,默认功率因数为1
按上面的计算,500kVA的10/0.4变压器 高压电流为:28.87A;低压电流:721A
简单算法:高压电流=容量/17.32
低压电流=容量*1.442
电容补偿如数据不足,一般按变压器容量30~40%配给.即补偿15kvar~200kvar即可.
电容补偿的总刀开关选择400A较为合适,因为当所有电容不上去以后,电流在289A左右.
若按20*10步的补法,接触器选32A就可以了,但以本人经验,选40A比较保险,不容易坏,热继电器整定为32A合适,不能太大,更不能小.
回答完毕,呵呵
回答很全,十楼的兄弟果然是一位高手!!
回复
16楼
电容柜的开关等的大小是估算的办法。。。具体还是要计算补偿多少容量来确定。。
回复
17楼
yijikui:为何不来更正一下呀。
回复
18楼
误人吧,500KVA有72000A??
回复
19楼
高压28.9
低压722
计算方法是 容量(kVA)/电压等级(kV)/根号3(1.732)
如:500kVA 高压=500/10/1。732=28。9 低压=500/0。4/1。732=722
回复
20楼
我门那天和10楼的换零钱就好了,一百换2个五十的,但可以换500可以换500*2的1000个五十的.??????
他换算错了,楼主不要看他的.其他人更正的都不错.电容一般为变压器的30%选,在根据补偿器的控制回路数再选单个电容大小,500*30%=150如果补偿器就6路那每个25Kvar(补偿器一般是6或12路)
回复
21楼
10楼是土建专业的吧?你的帖子发错地方了哈哈
回复