变压器的电流计算
hdchintcxl
hdchintcxl Lv.2
2007年05月15日 21:55:00
来自于变压器
只看楼主

我想请教下,如果是500KVA的变压器,那么那有多少个电流??是怎么得出的??谢谢!如果是给它做个电容柜的话?那么柜里的刀开关的大小和接触器的大小是不是要根据变压器的电流算啊?请大虾们,指教!

我想请教下,如果是500KVA的变压器,那么那有多少个电流??
是怎么得出的??
谢谢!
如果是给它做个电容柜的话?那么柜里的刀开关的大小和接触器的大小
是不是要根据变压器的电流算啊?
请大虾们,指教!
免费打赏
bqg
2008年04月21日 09:44:32
22楼

就是啊,错了改过来就是了,也希望大家互相帮助,共同提高。
回复
lhz640221
2008年04月28日 10:57:18
23楼
5楼同志的问题回答是正确的,我平时也是这么计算的。科学是来有得半点假的。
回复
godo230
2008年07月16日 20:49:01
24楼
请问各位大虾
低压电流=容量*1.442
其中 1.442 是怎么得出来的丫
回复
一指慢
2008年07月16日 21:36:43
25楼


对于低压0.4KV的1KVA变压器,0.4KV侧电流
I=1÷(√3*0.4)≈1÷0.6928≈1.443375(A)
回复
wangjiehua2
2008年07月17日 00:22:48
26楼
容量*1.4435
回复
zcliang_007
2008年07月17日 07:53:22
27楼
:) 好热闹的。。。还是先看看书吧。:)
回复
zhzhfs
2008年07月17日 08:26:27
28楼
E=√3U*I
其中:U 线电压 单位(kV)
I 线电流 单位(A)
E为变压器容量 单位kVA
500kVA的10/0.4变压器 高压电流为:28.87A;低压电流:721A
接触器按单个电容容量选择,若选用15kVar的电容,接触器电流选32A。
回复
godo230
2008年07月17日 12:47:54
29楼


谢谢大家咯:loveliness:
回复
carterzheng
2008年07月21日 21:33:38
30楼
同意13楼的看法,10楼说得很不对.
回复
zwjsdau
2008年08月28日 11:02:22
31楼
10楼的真是道茅岸然