最近做了几个小区的电气施工图,都是有地下室的,都是33层的一类高层,我按照我惯用的配电方式就是,比如消防电梯,客梯排烟、加压风机、生活泵,等大功率电力或消防电力我都是从地下室单独从柜子引出来的,自己感觉有时候也比较浪费,但是认为可靠性比较高,正因为如此,几个工程的甲方的电气工程人员一直希望我把所有的消防负荷(消防水泵和喷淋泵除外)尽量做2个总箱,一用一备,然后分别出线到消防用电负荷那里,然后双电源切换。我个人感觉甲方是站在节约成本的角度,而我站在可靠性的角度,我一直没有退让,因为我一直坚持安全可靠,然后在经济合理。。。我是成都地区的,大家也遇到这样的情况了吗?你们是怎么处理的?
自己先顶一个,欢迎大家探讨,分享你们的处理方式和配电方式
回复
3楼
回复
4楼
把所有的消防负荷(消防水泵和喷淋泵除外)尽量做2个总箱,一用一备,然后分别出线到消防用电负荷那里,然后双电源切换。
请教一下您有考虑双电源转换没呢。。
回复
5楼
你所说的是采用单线制还是双线制,我经历过几次消防验收,都要求末端有双电源转换箱。
回复
6楼
消防负荷双电源在末端配电的,能总切换吗
回复
7楼
肯定有双电源 末端切换的啊
回复
8楼
就是2个消防总箱出2路线,末端切换啊
回复
9楼
好像都有道理耶。
回复
10楼
明显 双电源 切换 更 安全。
经济 方面 也是双电源 成本更高吧
回复
11楼
消防负荷应按区域集中供电。比如消防负荷主要集中在车库和屋顶两处。那么车库每个防火分区设双切箱一个,集中为附近排烟风机卷帘门等消防设备供电。屋顶除了电梯单独设双切箱外,其他所有消防设备全部由一个双切箱供电。另外水泵房、消控室等定向集中消防负荷,各房间设一个双切箱。上级干线全部由变电所低压屏和应急屏分别出线即可。
至于楼主说的,地下室单独引出 和 做2个总箱分别引出,我没看懂是什么意思。单独引出是指一路供电?还是说从变电所低压屏直接引出?做2个总箱引出又是什么意思,低压屏和应急屏不算两个总箱? 没看懂两者有什么区别阿!
回复