我们住宅屋面施工图,忘指教改进了
lyt627390503
2012年09月26日 14:45:43
来自于工地图片
只看楼主

我们住宅屋面施工图,忘指教改进了

我们住宅屋面施工图,忘指教改进了

IMG_0086.JPG


IMG_0087.JPG


IMG_0088.JPG


IMG_0089.JPG


IMG_0090.JPG


IMG_0091.JPG


IMG_0092.JPG


IMG_0093.JPG


IMG_0094.JPG


IMG_0095.JPG


IMG_0096.JPG

免费打赏
y806099267
2012年09月30日 14:18:06
2楼
这活儿总体来说干的还行 1、立管的位置和地漏的距离 根据图纸要求就行-----你是不是说的是立管和地漏距离墙面的的尺寸行不行(好像是太近、照片也看不出来具体多少)。2、多线并排预埋的 管线中间要让开大于2公分的距离(混凝土可以进去、避免将来楼面裂缝等问题)、从图上看你的电线管做的没问题。3、卫生间等电位这样焊接应该是没有问题的、但是要把卫生间底部的底板筋四角焊接、连成一体最好是在卫生间的墙角的柱内焊接一根钢筋与防雷接地干线连接、然后每层与卫生间的地板连接、然后再从底板上引一根扁铁到卫生间的等电位接线盒内(具体的根据工程设计决定、参照地方标准图集施工)4、弱电管线放到井外也可以、但是必须靠近墙面布置、便于将来和层分线箱连接、从你图纸上看、好像距离太远了、直接进竖井的桥架也行的。卫生间的排水管道预埋方式我在好几个工地也看到过这样子搞的(直接预埋管件、将来直接连接管子)这样搞有弊病、假若胶水涂不好的话、容易漏水、好处是 施工方便、节省二次堵灰的人工、对土建防水工程比较好。
回复
wo_sean
2012年09月30日 15:06:23
3楼

回复
zhixiansheng
2012年10月06日 16:43:25
4楼
现在管可以从平面走的吗?我记得我第一天从事预埋工作也这样走管,全部返工
回复
nevsaynev1983
2012年10月17日 14:12:49
5楼
还行,不错,看不出有什么大毛病
回复

相关推荐