-40度冷库,R22双级系统,正常-40库温时,吸气压力大概是-0.3公斤。热氟除霜时吸气压力更低,初步判断是制冷剂循环量太少,导致吸气压力低,吸气温度高,大量的制冷剂储存在储液器,不参与循环如何解决这一问题,如何判断冷风机除霜已结束。希望各位高手解答,谢谢!
-40度冷库,R22双级系统,正常-40库温时,吸气压力大概是-0.3公斤。热氟除霜时吸气压力更低,初步判断是制冷剂循环量太少,导致吸气压力低,吸气温度高,大量的制冷剂储存在储液器,不参与循环如何解决这一问题,如何判断冷风机除霜已结束。希望各位高手解答,谢谢!
2楼
调彭胀阀的开度,定时除霜
回复
3楼
加一短循环回路至总吸气管:旁通一路排气到吸气总管+旁通一路液管喷液冷却。
旁通排气是为了提高吸气压力,喷液冷却保证吸气过热度不超限。
请参考:http://co.163.com/forum/content/1836_718116_1.htm
回复
4楼
装一个时间延时器,三凌20HP机组约十五分钟,不过这种机组好老了
回复
5楼
在不保证出现负压的前提下,R22的极限制冷温度为-33度左右。还是初次听说R22做到-40度。如果是这个温度水平我想吸气和蒸发器的超低压是在所难免的。楼上说的旁通方法虽然可行但是需要增加额外的管路和相应的控制。如果想彻底解决这个问题,建议更改制冷工质,或者采用双级压缩式制冷形式。