三级抗震时,框架结构的角柱箍筋是否需要加密?角柱的计算配筋是否要适当放大(乘以系数1.1)?
三级抗震时,框架结构的角柱箍筋是否需要加密?
角柱的计算配筋是否要适当放大(乘以系数1.1)?
2楼
需要适当放大(乘以系数1.1)
不需要全高加密
回复
3楼
需要加密,但不需要全高加密
回复
4楼
二级框架角柱要全长加密
回复
5楼
二级框架角柱要全长加密
回复
6楼
关于加密问题参见抗震规范 6.3.10 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1 柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
2 底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。
3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。
4 框支柱,取全高。
5 一级及二级框架的角柱,取全高。
6.3.9 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
5 边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
回复
7楼
三级抗震的异形柱可要全高加密.
回复
8楼
不需要
回复
9楼
问的有点问题.楼主的意思是3级是否全高加密吧?3级抗震不需要.规范规定,2级以上才需要全高加密.
回复
10楼
配筋可适当加大点,但不需要全长加密
回复