最近在做苏州一厂房(局部是仓库),净空高度为11米多。根据规范,厂房净空高度超过8M,不能设湿式系统。而设雨淋系统,厂房面积很大,需要很多组,消防水池很大;另外屋顶水箱这么设?屋顶是轻钢斜顶,荷载不允许,没条件设。可以设稳压罐吗?但规范要求3立方,好大啊!还有厂房局部属于严重危险级的。唉!郁闷啊!哪位大虾帮我想想办法,急死偶了!谢谢先!
最近在做苏州一厂房(局部是仓库),净空高度为11米多。
根据规范,厂房净空高度超过8M,不能设湿式系统。
而设雨淋系统,厂房面积很大,需要很多组,消防水池很大;另外屋顶水箱这么设?屋顶是轻钢斜顶,荷载不允许,没条件设。可以设稳压罐吗?但规范要求3立方,好大啊!
还有厂房局部属于严重危险级的。
唉!郁闷啊!
哪位大虾帮我想想办法,急死偶了!谢谢先!
2楼
如果费用允许可以考虑设消防水炮
回复
3楼
屋顶水箱可设与附近的建筑物上
回复
4楼
3立方不算大,局部为危险整个系统则按危险级考虑.
回复
5楼
严重危险级能用水炮吗?
回复
6楼
严重危险级仓库,净空大于8米小于12米。应采用早期快速反应抑制性喷头(K=200),具体祥自
喷规范!
回复
7楼
快速响应早期抑制喷头,气压罐稳压,3立方.审查所和消防都通过了.
回复
8楼
真是:怎么厂房净空大于8米就不能设湿式自动喷淋?哪个规范上说的.很简单:ESFR,泵房内气压罐
解决
回复
9楼
谢谢诸位DX:)
回复
10楼
屋顶水箱问题,可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”。占地面积小,压力稳定。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
回复