请大侠们重新关注"消火栓间距50米?30米?"
ggliming1973
2007年05月17日 00:55:53
只看楼主

本人另有理解,需与有关大侠切磋

本人另有理解,需与有关大侠切磋
免费打赏
little_strong
2007年05月17日 01:37:07
2楼
那楼主的意思是什么呢
回复
ggliming1973
2007年05月17日 01:45:27
3楼
请大侠们重新关注"消火栓间距50米?30米?"
这是我以前的帖子.请进!!!!
"消火栓间距50米?30米?"
回复
ggliming1973
2007年05月17日 01:53:53
4楼
[引用] [收藏] [编辑] 2006-03-25 13:59:57.0楼主  建规规定,第8.6.1条(二)、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。(七)、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
  我理解为在一些不重要的建筑里,保证两股水柱到达同一点,只有用2条水带连接,才能做到间隔50米.但请教过许多资深人士,包括消防局,认为水带不能连接,即1个栓只能配1条水带.如此,规范规定50米道理何在?





相关站中站: 消防系统设计及设备  【征集意见】最新版网易电子样本离线浏览技术测试 帐号: ggliming1973
等级: 列兵
积分: 280
经验: 320
留言 [引用] 2006-03-25 21:57:52.0 第2楼有部分建筑物,允许一股水柱到达,可以做到50米(其他是要两股水柱,是做不到50米的间隔),我想这个规范是取大值50米作为上限。

孩子这是你的家,庭院高雅,古朴益显出风貌,大号是中华。孩子这是你的家,红砖碧瓦,祖先鲜血干砖瓦上,汗滴用作栽花,枯了树干再生花,肩过重担再上吧,黄炎传万代,为家邦为了你血中那份特质??世代留下。谁敢进住你的家,孩子赶走他,不计他鼠摸狗盗,要似你祖先,尽一心为了这国土??把鲜血洒 2007广州水展新产品新技术研讨专题公平么? 帐号: xfd831
等级: 中尉
积分: 6695
经验: 5401
留言 [引用] 2006-03-25 22:29:25.0 第3楼一个消防水带长25米,二个消火栓各水25米,允许一股水柱到达时,室内消火栓的间距不应超过50m。
 [电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......] 帐号: zz818
等级: 上等兵
积分: 1230
经验: 834
留言 [引用] 2006-03-26 17:03:49.0 第4楼一个消防水带长25米,二个消火栓各水25米,允许一股水柱到达时,室内消火栓的间距不应超过50m。
 专业构筑价值-网易给排水 帐号: wxy412
等级: 列兵
积分: 121
经验: 215
留言 [引用] [编辑] [删除] 2006-03-31 08:42:50.0 第5楼  但是根据规范条文说明解释,“两股水柱到达同一点”只是为了防止消火栓处于火灾区的备用措施,在消火栓数量不是太少的情况下,单栓配带快速接头的水带可以满足要求。请哥们仔细研究一下这一段的条文说明。
帐号: ggliming1973
等级: 列兵
积分: 280
经验: 320
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-05-17 00:44:16.0 第6楼好长时间没谈及这个问题有点新的理解,跟各位探讨探讨.
水带长度25米,当大空间,不考虑水带转弯的0.8的系数,所能延伸的实际长度就是25米,设某项目室外采用常高压供水,供水压力较高,如0.5兆帕,则在不减压的情况下,如用19毫米水嘴则流量过大,对储备水量要求太高,用16毫米水嘴较合适,此时有效水柱长度应在19米左右,以层高3米计则有投影为18.7米.设消火栓需覆盖单边建筑宽度为12米,消火栓间距即可达到42米.同理当压力继续升高,采用13毫米水嘴达到5升/秒时,该计算消火栓间距已经超过50米.但经济性太差.规范此条的意义在于限制普通层高建筑所用水嘴口径,以确保该系统运行的经济性.
13毫米及16毫米水嘴只应用于大层高建筑(以相同储备水量下降低单支水枪出水量,确保灭火时间).

该帖子最后于2007-05-17 00:46:30.0被ggliming1973修改。 帐号: ggliming1973
等级: 列兵
积分: 280
经验: 320
留言 [引用] [编辑] [删除] 2007-05-17 01:49:27.0 第7楼
我认为这个话题值得置顶一段时间
帐号: ggliming1973
等级: 列兵
积分: 280
经验: 320
留言
回复
visevesa
2007年05月17日 13:30:02
5楼
1.现在改新规范GB50016-2006,但此条无实质性改变;
2.先讲50m.
规范讲室内消火栓间距由计算确定,如当一股水柱,充实水柱长度为12m
龙带长为25m,则一股水柱到达消火栓间距就可以是(12*COS45+25*0.8)*2=56m,
此时就只能为50m而不能是56m
规范讲室内消火栓间距由计算确定,如当2股水柱时,除了横向问题,还有个纵
向问题,即阵和列的距离问题.
3.30m的道理与上差不多
回复
ggliming1973
2007年05月17日 18:49:11
6楼

两股水柱到达同一点行吗?水带长度25米,当大空间,不考虑水带转弯的0.8的系数,所能延伸的实际长度就是25米,设某项目室外采用常高压供水,供水压力较高,如0.5兆帕,则在不减压的情况下,如用19毫米水嘴则流量过大,对储备水量要求太高,用16毫米水嘴较合适,此时有效水柱长度应在19米左右,以层高3米计则有投影为18.7米.设消火栓需覆盖单边建筑宽度为12米,消火栓间距即可达到42米.同理当压力继续升高,采用13毫米水嘴达到5升/秒时,该计算消火栓间距已经超过50米.但经济性太差.规范此条的意义在于限制普通层高建筑所用水嘴口径,以确保该系统运行的经济性.
13毫米及16毫米水嘴只应用于大层高建筑(以相同储备水量下降低单支水枪出水量,确保灭火时间).
回复
水锤
2007年05月18日 07:57:40
7楼


给个联接啊
回复
ggliming1973
2007年05月18日 21:57:20
8楼
http://co.163.com/forum/content/1666_315305_1.htm
回复