多层住宅的给水管有没有必要设减压阀?设计院出的图纸上有,不知道能不能取消?
多层住宅的给水管有没有必要设减压阀?设计院出的图纸上有,不知道能不能取消?
2楼
规范上要求入户压力为0.35兆帕,最大不能超过4.5兆帕。综合考虑如果压力超过4.5兆帕那么一定要设置减压阀
回复
3楼
4.5???
回复
4楼
点错小数点了呵。
不知进户压力是多少,一般多层是不用设减压阀的,但如果外网压力高那就要设了,设计院设了那就说明会超压的。
回复
5楼
卫生器具的压力范围最好为0.2~0.3MPa,进户管不能超过0.35Mpa,套上用就行了:lol
回复
6楼
这么高的压力,没有见到过
回复
7楼
多层住宅楼的供水一般不用设减压阀,直接市政供水,高层住宅楼则要设减压阀或分区供水
回复
8楼
只要保证进户处压力不大于规范规定的极限值,就可以取消
否则免谈。
回复