【请教】几个门式钢架的小问题,希望大家不吝赐教
yiboapple
yiboapple Lv.4
2012年09月27日 15:39:16
只看楼主

1、门式钢架建模中,计算钢架活荷载和计算檩条活荷载的区别(最好讲一下都是包含什么内容),只知道在门钢钢架技术规程中明确说:对受荷水平投影面积大于60m2(这个在边跨和中间跨怎么区分)的钢架构件,屋面竖向均布荷载标准值不小于0.3kn/m2,这个怎么理解,需要自己把握? 2、抗风柱的设计。在建模过程中,会有个地方要求输入抗风柱,那抗风柱的间距该怎么确定,我现在只知道抗风柱是在山墙上抵抗风荷载的,别的就不知道。

1、门式钢架建模中,计算钢架活荷载和计算檩条活荷载的区别(最好讲一下都是包含什么内容),只知道在门钢钢架技术规程中明确说:对受荷水平投影面积大于60m2(这个在边跨和中间跨怎么区分)的钢架构件,屋面竖向均布荷载标准值不小于0.3kn/m2,这个怎么理解,需要自己把握?
2、抗风柱的设计。在建模过程中,会有个地方要求输入抗风柱,那抗风柱的间距该怎么确定,我现在只知道抗风柱是在山墙上抵抗风荷载的,别的就不知道。
3、摇摆柱。我现在只明白摇摆柱和抗风柱的区别是摇摆柱能传递竖向荷载,而抗风柱不能传递荷载,但是具体摇摆柱该在那个位置设,什么情况下需要设,都不明白。
4、钢结构基础设计时。我是从计算出的钢架轴力剪力弯矩图中把荷载抄出来,用探索者算的。曾经试过用将荷载导到jccad中,不过看过结果不是很正确,大家平时都怎么设计的
本人小菜鸟一名,刚刚接触设计一年时间,最近接触钢结构,也许大学学的不咋滴,一头雾水,希望大家集思广义,帮帮我吧,大神们
免费打赏
yiboapple
2012年09月27日 15:40:17
2楼
一楼自己占,有木有大神啊,救救我吧
回复
candy0538
2012年09月28日 11:10:28
3楼
我也菜鸟,说下我的观点
1、我认为取的一样,一般为雪载或者积灰。均布活载一般取0.5,60m2是根据跨度和柱距计算的水平投影面积,意思应为大于60时均布活载可以取小点但不小于0.3.
2、3.,一般中柱可以选用摇摆柱,意为上下铰接只承受坚向力,山墙上摇摆柱可以兼当抗风柱。抗风柱间距主要看跨度大小,可参考图集,不宜太大要不山墙墙檩不好选择。
4、我也这么用过,我一般用JCAD算出独基面积,再用探索者计算出图。JCAD可控制基底零应力区百分比,而探索者没有这个功能,而且探索者还要注意基础的宽高比不要超限。
个人观点仅供参考,等待高人!
回复
结构多面手
2012年10月01日 20:58:48
4楼
楼上说的基本都差不多了。
回复
kafeihfdcb
2012年10月05日 13:43:16
5楼
本人曾见过某设计院的图纸,钢架设计活荷载小于当地的雪荷载标准值,这是个致命错误。需要注意。
而对于某些有灰荷载的地方,活荷载取值为 灰+活 或 灰+雪 的组合值,取大者。
回复
tdgangjiegou
2012年10月09日 16:36:36
6楼
楼上说的其实不错。
注:本文来自苏州天地彩钢 http://www.tdsteel.cn转载需说明
回复
81号先生
2013年10月18日 15:35:45
7楼
受荷水平投影面积大于60m2考虑荷载折减,折减系数0.6,
基础直接根据轴力图,弯矩,剪力等图结合探索者计算基础,
中柱上部均是刚接,一般不用铰接
回复
piengjfinge
2013年12月21日 20:53:40
8楼
按规范执行。
回复
xiaohu0216
2017年10月23日 16:36:05
9楼
初学钢结构,受益匪浅啊,多多努力了