风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。
风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。
12楼
方法很多,也不太复杂。
简单安全的,以万用表电阻法 (此方法不须通电)
或者通电后以万用表电压档,三相间两两互测可以判断(同相电压为零)
还有方法:如果你有相序测量仪,那就以它来通电测量也行(此设备可能你不常能找着)
SO~建议用前两种办法
回复
13楼
区管能解释一下这种方法是什么道理吗?
回复
14楼
在A相B相C相的负载端分别加上功率不等的单相负载、然后再电缆的任意部位用钳形电流表测量电流的大小、不就区分开了各相的电缆了吗??然后再用兆欧表复测一下 相间绝缘电阻、就OK了
回复
15楼
很同意9#的说法 既简单还实用
回复
16楼
我个认为,首先将风机和箱变联接点解开,用万用表的电阻R*1档分别找出12条电缆的头尾,重新组合安装就行了