消防干式系统深度讨论
chenjingang0
2007年05月17日 09:54:19
只看楼主

大家知道,消防一般是湿式的,也是最常用的一种方式.但是在寒冷地区却必须用干湿系统,有谁能把干式的原理讲的很清楚?本人很愿意和大家讨论下?

大家知道,消防一般是湿式的,也是最常用的一种方式.但是在寒冷地区却必须用干湿系统,有谁能把干式的原理讲的很清楚?本人很愿意和大家讨论下?
免费打赏
yaaaa
2007年05月17日 10:21:57
2楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006条文说明对干式系统的描述为“干式系统要求在进水管上设置快速启闭装置,管道最高处设置自动排气阀,以保证火灾时消火栓能及时出水”,可见干式系统和湿式系统区别不大,只不过干式在进水管上设置快速启闭装置,其后管道平时无水,火灾时才排气充水。
回复
chenjingang0
2007年05月19日 08:01:18
3楼
的确也是
虽然构造上的细微差异
但是各种构造均有不同适用地区
如果在特别寒冷的地区 是不太方便用湿式的啦
回复
jjplj
2007年05月19日 09:11:12
4楼
很多时候还可以干湿切换,夏季湿式,冬季干式。
回复
dalao6909
2007年05月19日 09:57:54
5楼
消防干式系统平时管道中充满气体,以避免低温状态下水的冻结,火灾发生时,排气充水灭火。
回复
wjwyq1964
2007年05月19日 11:17:09
6楼
我们做的油罐水喷淋系统用的是雨淋阀 在平时雨淋阀 后端没有水 在出现险情时要靠人来操作 打开雨淋阀上 的电磁开关和电动阀来给系统供水、来避免低温状态下水的冻结
回复
chenjingang0
2007年05月21日 08:41:19
7楼
4楼的干湿切换是通过怎样的一个途径来实现的?
需要设置那些阀组?
6楼所说的雨淋阀 能不能布置成湿式的?
用自动开关来启闭 这样不知道可以实现不?
如果的话 灭火效率大大提高 可以把损失减到很小啊!
回复

相关推荐