[求助]机械工厂配电问题求教
calmsea2007
2012年09月27日 16:05:51
只看楼主

最近在做一个机加工厂,多是数控立车、倒角机、磁粉探伤仪等设备。立车、铣齿机、数控立车、数控成型磨齿机我是按“大批冷加工”设备做的,K=0.2 COSΦ=0.5;磁粉探伤仪按“磁粉探伤机”做的,450kW K=0.2 COSΦ=0.5;三坐标测量机按“试验设备”做的,20kW K=0.4 COSΦ=0.8。在每一跨做一条母线,各设备配电箱电源由母线“T接”引至。有如下问题请教:1.因为相邻的设备多是90kW、100kW、120kW、是一个设备配一个柜子,还是两个设备配一个柜子?

1.因为相邻的设备多是90kW、100kW、120kW、是一个设备配一个柜子,还是两个设备配一个柜子?
2.虽然两个设备的同时系数都很低,但两台设备配到一个柜子上,那两个设备的同时系数(在这个柜子的范围内)是不是取K=1?
3.按功率因数COSΦ=0.5计算,120kW的设备的计算电流I=364.7A,其开关就得用BM30E-630M/3300 440A(北元开关)。两个设备放一个柜子的话,加上进线开关,就得是3个这么大的开关,得用GG3的柜子吧?那从母线T接处的开关用BM30E-800M/3300的恐怕也不够了。
请大家来指教!
免费打赏
calmsea2007
2012年09月27日 16:08:33
2楼
还有个热加工车间,全是500kW、700kW这种大负荷加热设备(原理是电阻丝加热),甲方要求用电缆供电,我直接从车间变配电室出线进的各个设备的控制柜,中间没有再加配电柜。这样做有什么需要注意的吗?
回复
lingxuct
2012年09月27日 17:15:38
3楼
对单台设备而言,同时系数就是1,二台设备放在一起,同一配电柜时,同时系数也是1;
1.因为相邻的设备多是90kW、100kW、120kW、是一个设备配一个柜子,还是两个设备配一个柜子?

根据设备占地大小而定,可以一个柜子,也可以多个柜子。
我一般给一个柜子的电缆控制在500A左右,配电室出线断路器用630A(可以调小到550或600A),用二根120平方YJV22电缆,XL-21柜子,出线根据设备大小定。

当单台设备用电容量可能最大到400A或以上时,单独从配电室一路供电。
回复
calmsea2007
2012年09月28日 08:31:17
4楼
谢谢回答,明白了,昨天我看到手册上写了,3台以上的设备需要系数才有意义。
回复
ssqqugamd
2012年09月28日 18:00:36
5楼
你应该考虑甲方要求来做,像这样的车间就不应设很多配电柜,最好采用预埋管道穿线日后维修更换方便。电缆、桥架、配电箱、柜都是不合理选择。不这样会给车间留出足够大的工艺空间,方便日后的生产。为了做到这一点:我建议在每个车间设立一个‘电磁站’即配电室。放射供电。供参考。
回复