2楼
一般情况下砂(或砂碎石、砂卵石)垫层就可以,不良地基须换填。
回复
3楼
为了使管道能部分陷入基础中,增加管道与基础的接触面积,防止应力集中,在基础上方要松散地
铺垫30-50mm砂层,该砂层无需做夯实处理。管床要处理得连续平整,不应有大颗粒岩石等以防应
力集中损伤管道。
软粘土、膨胀粘土、不规则岩石、大颗粒碎石和饱和土壤不适合用作基础回填材料。
回复
4楼
如果想要详细的资料,QQ40785283 注明:玻璃钢
回复
5楼
spalan同志很内行
回复
6楼
客气
回复
7楼
买一本《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》,中国工程建设
标准化协会标准。
回复
8楼
上述规程不够详细。重庆市有一本地方规范,比那详细的多。
回复
9楼
参照 管墩的标准图集,图集号忘了。
回复
10楼
95S516
回复
11楼
重庆地方规范全名叫什么啊?
回复