请教各位大侠,我们这里要改造2台1250KVA的油浸变压器,停掉一台后,换成一台新的1600KVA密封式变压器,但是把这台新的投上后,和原来未更换还在送电的旧变压器核相.老变压器低压侧相电压为400,新变压器低压侧相电压为420,但是新的A相对旧的A相,电压竟然为130,而且每相都是130,另外新A相对旧B相电压为320,新A相对旧C相电压为450,这是怎么回事啊?那是不是肯定不能并相啊??多谢赐教!
请教各位大侠,我们这里要改造2台1250KVA的油浸变压器,停掉一台后,换成一台新的1600KVA密封式变压器,但是把这台新的投上后,和原来未更换还在送电的旧变压器核相.老变压器低压侧相电压为400,新变压器低压侧相电压为420,但是新的A相对旧的A相,电压竟然为130,而且每相都是130,另外新A相对旧B相电压为320,新A相对旧C相电压为450,这是怎么回事啊?那是不是肯定不能并相啊??多谢赐教!