由于原有厂房建了一个锅炉站,甲方要求在两者之间建一个19M高的防火墙, 两者之间距离只有3.3M。现在防火墙做成一个框架发现基础布置不进去,求指导啊!
由于原有厂房建了一个锅炉站,甲方要求在两者之间建一个19M高的防火墙, 两者之间距离只有3.3M。现在防火墙做成一个框架发现基础布置不进去,求指导啊!
2楼
你提的技术条件不够明确。可以考虑采用悬挑方案来处理。
回复
3楼
傍边厂房是独立基础 4m*4m的
回复
4楼
用悬挑方案处理是什么意思啊~~结构新手 请前辈指教啊~
回复
5楼
做成柱下条基基础
回复
6楼
傍边厂房的基础外延伸了2M 总共两幢建筑间的距离只有4M不到再加上框架的宽度 条形基础肯定会与傍边厂房的基础冲突啊
回复
7楼
锅炉站建好了吗?如果没有,从锅炉站方向悬挑。
回复
8楼
嗨 桩基础啊 人工挖孔 占地不大啊
回复
9楼
锅炉房基础也做成独立基础,并与老的独立基础错开,独立基础之间设基础梁进行处理
回复
10楼
我也觉得,把这墙当个独立的结构来做
回复
11楼
直接按照弹性地基梁考虑
回复