想请教一个高层的问题
martty325
martty325 Lv.2
2007年05月17日 16:49:16
只看楼主

厚板转换,地下室顶板为转换层下面是2层的地下车库,上面是纯剪力墙结构,上部23层,层高2.8m,总高64.4米然后上部结构是个对称的结构,而且中间设置了350的缝(净距离150),关于缝中心对称现在的问题是:1、在转换层以上3层是加强层,能否请教资深,这3层如何加强2、在建立模型的时候,是2个都建,还是多塔中只建一个?3、如果只建立一个,跟下部组装的时候是不是不考虑上部结构的周期比和位移比?

厚板转换,地下室顶板为转换层
下面是2层的地下车库,
上面是纯剪力墙结构,
上部23层,层高2.8m,总高64.4米
然后上部结构是个对称的结构,而且中间设置了350的缝(净距离150),关于缝中心对称
现在的问题是:
1、在转换层以上3层是加强层,能否请教资深,这3层如何加强
2、在建立模型的时候,是2个都建,还是多塔中只建一个?
3、如果只建立一个,跟下部组装的时候是不是不考虑上部结构的周期比和位移比?
4、我大致建了个模型,周期比没过,第一周期是扭转,第二周期也是扭转,第三才是平动,我是把2个分开的东西都建上去了的

不好意思,初次设计高层,希望得到大家的提点
免费打赏
zhugeguang
2007年05月19日 17:21:50
2楼
1)的问题 加强层的说法应该是加强部位,怎么加强高规上有,如设约束边缘构件,底部弯矩放大,墙厚比上部厚等。2)这是复杂高层。上部为纯剪力墙,地下室去墙,可能不能满足嵌固在地下室顶的等效抗侧刚度比的要求。这样嵌固部位就得设在基础顶。形成底部带转换的多塔结构。需要按多塔考虑。
3)周期比,位移比还是要按单塔算。多塔计算的不对。
个人意见,供讨论
回复
martty325
2007年05月26日 11:31:23
3楼
多谢楼上的
回复

相关推荐

APP内打开