请问普通客房换气次数<5,合不合理?
coolcarlos11
2007年05月17日 18:01:20
来自于中央空调
只看楼主

设计中,单人客房,人数取2人算,算出的送风量除以房间体积后,换气次数普遍都是3-5之间,合理不?

设计中,单人客房,人数取2人算,算出的送风量除以房间体积后,换气次数普遍都是3-5之间,合理不?
免费打赏
zys0000
2007年05月17日 23:26:39
2楼
太小了
回复
coolcarlos11
2007年05月19日 12:23:34
3楼
我也知道太小了
但是由于客房层高有4。8米,导致的结果是客房体积大,换气次数过小。
回复
blackeye
2007年05月19日 12:39:16
4楼
如果层高较高,则风机盘管的选型也有可能比常规大一号,送风量加上新风量,一般换气次数不会小于6次/h的。估计你把风机盘管选小了。
回复