求教动物房净化空调问题
aiwei822
aiwei822 Lv.2
2007年05月17日 20:50:51
只看楼主

我们公司做了一个三十万级的动物房,但是至今未能交工,原因是测试时风速的均匀性和稳定性一直不能过关。1)对于同一个点,风速并不稳定,而且波动范围还挺大2)对于同一个房间的不同点,风速还很不均匀对于第一个问题开始我分析可能是风机的问题,但是当我在送风口距离100~200以内的范围内测量时风速都是非常稳定的。现在分析问题出在室内,最大可能性就是室内的气流组织有问题。可是怎样才能让室内的气流很稳定呢?希望大家给点意见。谢谢!

我们公司做了一个三十万级的动物房,但是至今未能交工,原因是测试时风速的均匀性和稳定性一直不能过关。
1)对于同一个点,风速并不稳定,而且波动范围还挺大
2)对于同一个房间的不同点,风速还很不均匀
对于第一个问题开始我分析可能是风机的问题,但是当我在送风口距离100~200以内的范围内测量时风速都是非常稳定的。现在分析问题出在室内,最大可能性就是室内的气流组织有问题。可是怎样才能让室内的气流很稳定呢?希望大家给点意见。谢谢!
对于第二个问题我想可能就是风口布置上有问题。
对于动物房的设计方面,大家有没有什么好的建议或者经验能让我参考一下吗,先感谢大家的帮助!
免费打赏
lmc-ie
2007年08月03日 15:32:40
42楼
在洁净动物实验项目中,我的经验还是双下侧回风比较好,因为这样的回风控制效果比较好,如果是四角回风,回风立柱不可能作的特别大(看见39楼说的你这个是万级),回风面就没有扩大的余地,会有回风噪音出现,而且出现排风和回风不好安排的情况,双下侧回风可以在夹墙的顶部同时布置回风接管和排风接管,详细计算下各个系统的参数,对房间内的气流和洁净度及异味的控制都比四角回风方便多了。
回复
aiwei822
2007年08月13日 11:16:59
43楼
在动物实验室的设计中,我觉得最难控制的就是他的风速要求.理论上双下侧回风也应该是可以控制的.但是双下侧回风还是会出现风速不稳定,波动很大的问题.对于风速的不稳定应该从哪些方面多注意呢?
回复

相关推荐

APP内打开