请大家帮我看看这个屋面节点的防水这么做有问题吗?如果不妥要怎么处理呢?
请大家帮我看看这个屋面节点的防水这么做有问题吗?
如果不妥要怎么处理呢?
![节点.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/63/rBBhH11KbtKAFhUhAADtEWzE0nM048.jpg)
2楼
有木有人在呀?!急急急~~~麻烦大家帮帮忙~~
回复
3楼
这样的设计,失败的可能性很高的!
1.彩钢板跟最后面的平板接触面太低,即使你做了封胶,假如封胶做得不严密(可能性很高,因为那么低,工人要怎么封??)应该把彩钢板再提高一些,最少离平板200mm以上。这样打胶容易些,而且不至于产生虹吸现象。
2.平板上的卷材,应该要往下卷再收尾。意识好收,二是水很难从垂直面渗透的。
3.平板面为什么么有做天沟?你就让水直接滴到下面吗???
回复