本人设计一丙类仓库的排烟,屋顶是钢结构的,结构专业不让装屋顶排烟风机。业主又不让用风管系统。那就只能装在墙内了。请问还有什么好的方法吗?这种风机能装在墙内吗?这种风机一般长度都在600~700,如何安装呢?请有这方面经验的仁者帮我想想办法

本人设计一丙类仓库的排烟,屋顶是钢结构的,结构专业不让装屋顶排烟风机。业主又不让用风管系统。那就只能装在墙内了。请问还有什么好的方法吗?这种风机能装在墙内吗?这种风机一般长度都在600~700,如何安装呢?请有这方面经验的仁者帮我想想办法
免费打赏
dpf310
2007年05月18日 22:07:36
2楼
你把风机转进墙内?那怎么检修?万一风机有什么问题,你怎么上去看?把墙砸了?
回复
fd83624
2007年05月21日 15:18:17
3楼
是否可用砖砌的通风管道?
回复
toplhc
2007年05月21日 15:26:38
4楼
做支架,墙上安装
回复
dlldll
2007年05月22日 08:15:47
5楼
一般轴流风机不是可以直接安装在墙内的吗?这种轴流式消防排烟风机只是比一般的轴流风机要长一些,大概600~700mm,而一般的轴流风机长度200~300mm,做支架安装在墙内应该没什么问题吧。