急!高压配电柜问题?
halon-lover
2007年05月18日 19:46:58
只看楼主

两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?可以用高压进线为一路不?如果一路高压进线1进线柜+1计量桂+1避雷器柜+2出线柜共5个柜子可以不?因为这两台的电源都是一个电源备用电源用柴油发电机,这样高压配电室大概多大合适?

两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?
可以用高压进线为一路不?
如果一路高压进线
1进线柜+1计量桂+1避雷器柜+2出线柜
共5个柜子可以不?
因为这两台的电源都是一个电源
备用电源用柴油发电机,这样高压配电室大概多大合适?
免费打赏
ahei1983
2007年05月18日 20:09:18
2楼
我认为,进线避雷器+计量或PT+出线+母联+出线+计量或PT+进线避雷器
大约7台吧
回复
liu630
2007年05月18日 21:27:24
3楼
若用中置式开关柜,需10面柜(无联络需8面):2进线隔离、2进线、2计量、2出线、1母联、1母联隔离;母联及母联隔离可根据实际情况确定是否安装。
若用环网柜,需8面柜(无联络需6面):2进线、2计量、2出线、1联络、1母线提升柜(用于母联处提升母线用);母联及母线提升柜可根据实际情况确定是否安装。
回复
bati3345
2007年05月18日 21:46:33
4楼
共12台柜子.
2进线隔离、2进线,2PT柜,2计量柜,一母线联络或两母线联络要看你的平面布置决定.再加两台变压器出线柜.
回复
cpresario
2007年05月18日 22:54:40
5楼
我一般用12台柜子。

进线隔离2台,进线2台,计量2台,压变2台,出线2台,母联1台,母分1台,

两台进线与一台母分之间采用三锁二匙机械联锁。
回复
hubeixp
2007年05月19日 08:26:58
6楼

我同意
回复
xiangwang27
2007年05月19日 21:36:32
7楼
进线是一路还是两路,看 你负荷的要求了,如果能达到要求,还要家一台电压互感器一台,作保护信号用
回复
hdchintcxl
2007年05月19日 21:58:18
8楼
同意3楼的朋友!!
回复
sbudng_06
2007年05月20日 16:19:20
9楼
我一般用10台柜子。

进线隔离+PT柜2台,进线2台,计量2台,出线2台,母联1台,母分1台,
回复
yzzyyfz
2007年05月20日 16:29:10
10楼
10面柜即可。
回复
zheng5102
2007年05月20日 17:40:38
11楼
进线-PT-计量-2出线就行。
回复