急!高压配电柜问题?
halon-lover
2007年05月18日 19:46:58
只看楼主

两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?可以用高压进线为一路不?如果一路高压进线1进线柜+1计量桂+1避雷器柜+2出线柜共5个柜子可以不?因为这两台的电源都是一个电源备用电源用柴油发电机,这样高压配电室大概多大合适?

两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?
可以用高压进线为一路不?
如果一路高压进线
1进线柜+1计量桂+1避雷器柜+2出线柜
共5个柜子可以不?
因为这两台的电源都是一个电源
备用电源用柴油发电机,这样高压配电室大概多大合适?
免费打赏
rencom886@co163
2007年05月20日 21:21:38
12楼
尽量做到10台柜子 ,实际中7台柜子就够用的,看当地供电部门了
回复
成套毛毛
2007年05月21日 10:31:47
13楼
如果只用一路进线,你的放案可以的
回复
wsz198086
2007年05月21日 10:49:10
14楼
1进线柜+1计量桂+1压变避雷器柜+2出线柜+1所用变柜+2台交直流屏就行了
回复
qiuxiansheng
2007年05月21日 16:08:08
15楼
我公司配电为2050KVA,即800KVA变压器1台,1250KVA变压器1台,高压进线是1路 ,高压柜共5面 即 1进线柜、1避雷器柜、1计量桂、2变压器出线柜 。在低压侧做并网;以上资料供楼主参考。
回复
adack
2007年05月30日 16:48:47
16楼
关于几路供电,首先考虑备用问题,然后还要征得你地区供电所的同意
一般说来,只要进线电缆和上级开关满足要求,一路进线是可以的

柜的配置:
一路进线的话,高压柜最少4台,1台进线计量柜,1台压变避雷器柜,2台出线柜(分别到两台变压器);最好是5台,即1台进线计量柜,1台压变避雷器柜,一台总出线柜(设断路器,上海供电所有此要求,免得影响到电业站),2台出线柜(分别到两台变压器)
两路进线的话,一般每路进线三台高压柜,1台进线计量柜,1台压变避雷器柜,1台出线柜,供电所允许的话每路进线做两台甚至一台都可以,功能合并就可以了
回复
adack
2007年05月30日 16:51:27
17楼
关于几路供电,要考虑备用问题,然后还要征得你地区供电所的同意
一般说来,在你的项目中,只要进线电缆和上级开关满足要求,一路进线是可以的

柜的配置:
一路进线的话,高压柜最少4台,1台进线计量柜,1台压变避雷器柜,2台出线柜(分别到两台变压器);最好是5台,即1台进线计量柜,1台压变避雷器柜,一台总出线柜(设断路器,上海供电所有此要求,免得影响到电业站),2台出线柜(分别到两台变压器)
两路进线的话,一般每路进线三台高压柜,1台进线计量柜,1台压变避雷器柜,1台出线柜,供电所允许的话每路进线做两台甚至一台都可以,功能合并就可以了

高压室的大小根据柜的尺寸再确定
回复
daiyong8532
2007年05月30日 19:48:17
18楼
两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?
一、如果用两台组合环网柜:(一路供一变压器)
环网柜:一进一出(出线带避雷器),共需要四面高压柜
二、如果采用高压柜:(一路供两变压器,一路备用供一台变压器)
总共需要十一面柜
进线隔离(含避雷)2台,进线2台,计量2台,PT1台,出线2台,分段柜2台

回复
wangxinglong2008
2007年05月30日 22:51:07
19楼
我们公司给浙江做过,1600KVAR,95mm2.1000KVAR,75mm2,五个柜子,1进线隔离,1计量,1避雷器柜,2变压器出线柜,一路高压进线
回复
tszdm123
2007年05月31日 19:25:25
20楼
支持sbudng_06(进线隔离+PT柜2台,进线2台,计量2台,出线2台,母联1台,母分1台,)
回复
糊仙
2007年06月01日 13:14:00
21楼
什么叫进线隔离啊?加那东东干嘛?中置手车本来就有隔离功能.
回复