急!高压配电柜问题?
halon-lover
2007年05月18日 19:46:58
只看楼主

两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?可以用高压进线为一路不?如果一路高压进线1进线柜+1计量桂+1避雷器柜+2出线柜共5个柜子可以不?因为这两台的电源都是一个电源备用电源用柴油发电机,这样高压配电室大概多大合适?

两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?
可以用高压进线为一路不?
如果一路高压进线
1进线柜+1计量桂+1避雷器柜+2出线柜
共5个柜子可以不?
因为这两台的电源都是一个电源
备用电源用柴油发电机,这样高压配电室大概多大合适?
免费打赏
liu.yanjin
2007年06月01日 14:06:17
22楼

如果两台变压器来自同一个电源,那么只要设:
一个进线柜(避雷器可装进线柜中)
另外设PT柜一面(母线电压测量以及提供380V低压小母线电源)
馈线柜两面(提供变压器电源)就行了。
总共4面柜子
条件允许可以再设一台备用柜(高压如果今后作改造比较麻烦)。
不过如果负荷等级较高的话建议采用双电源进线+柴油机作备用电源
回复
halon-lover
2007年06月02日 13:54:50
23楼


说的对
我先做了四个,再给它一抬备用的吧
回复
yaoshangzhen
2007年06月03日 09:23:13
24楼
2007年06月03日 18:32:00
25楼
请教各位:我公司现购2台旧3200kw,6.3kv有刷同步柴油发电机组,无配套电气部分,电气部分现配置如下:高压柜:发电机辅助+PT2柜,发电机PT柜2柜,发电机出线柜2柜,发电机中性点柜2柜,6.3kvPT柜1柜,6.3kv出线柜1柜。控保屏:发电机控制屏2屏,公用控制屏(含同期,母线PT)1屏,发电机保护2屏,发电机励磁保护屏2屏,公用保护屏(含同期,母线PT)1屏,6.3kv出线保护屏1屏,柴油机保护屏1屏。。低压柜:低压出线柜2柜,低压进线柜1柜。直流部分低压配电有公司变电所供电(柴油发电机为公司限电时备用)现由于摆放空间有限,需压缩柜的数量,请教各位高手,最低可压缩至几屏,谢谢
回复
wuqiaohan
2007年09月27日 17:31:17
26楼
支持5楼的意见,12面柜子比较好。
回复