请教:空调水系统中末端和各管路中应安装那些装置?
03sunjiali
03sunjiali Lv.2
2007年05月18日 19:57:50
来自于中央空调
只看楼主

在风机盘管加新风系统中,空调水系统中末端和各管路中应安装那些装置?比如说阀门应在什么地方安装什么阀门,什么计量表等,先后顺序是什么样的,我是新手,望高手指教!谢谢了~!

在风机盘管加新风系统中,空调水系统中末端和各管路中应安装那些装置?比如说阀门应在什么地方安装什么阀门,什么计量表等,先后顺序是什么样的,我是新手,望高手指教!谢谢了~!
免费打赏
sas.11
2007年05月21日 00:09:04
12楼
电动二通阀不一定每个末端都要安装。该阀门的作用在于切断末端水流。对于长期运行的末端是没有必要安装该阀门的,比如大厅。对于宾馆客房、办公室这类有人即开、无人即关的房间,可以安装该阀。一般安装该阀的数量为末端总数的1/3。如果每个盘管都安装该阀,则需在干管上安装压差控制阀,以次来平衡整个管路的压力。另外每个盘管可安装一个温控开关。
回复
wangzongli_163
2007年05月21日 13:28:11
13楼
电动阀可以不要其他的都要
回复

相关推荐